![]() Ограничитель перенапряжений ОПН-10 КВ. , срабатывание - что происходит? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ограничитель перенапряжений ОПН-10 КВ. , срабатывание - что происходит? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
Коллеги. меня сегодня Казанские специалисты поставили в тупик:
на опоре 10Кв при подключении потребителя мы ставим ОПН. при получении разряда в линию, при наведенном разряде и пр. ОПН срабатывает и погибает? или он как ванька - встанька отработал и снова в бой? (мне казалось - они одноразовые) если погибает - как сигнализирует об этом? отскакивает площадка снизу? по аналогии варьисторные на низкое напряжение помирают.. после чего годятся только в качестве удобных кирпичиков под ножки стола.. а эти под ножки не лезут.. высокие.. ![]() Вопрос разрешился. оказывается как ванька-встанька.. сам восстанавливается (должен по кр. мере.) Сообщение отредактировал АлдарКосе - 3.3.2010, 1:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
иногда мрут навсегда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
А есть видимые признаки гибели? или только оммметром?
на предохранителях есть пятачек., который отваливается сигнализируя срабатывание.. смотрели с дочерью ролик по Дискавери как делают ВВ предохранители.. в свою бытность видел как погибали старые ОПН. только не врезалось в память как отличили исправные и неисправные.. помню, что нам их меняли из-за того, что было прямое попадание разряда в линию.. а наша ТП стоит последней в ветке.. вот и был ремонт навесного. правда давно это было- забылось. просто бежал мимо, попросили подписать акт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
те что АВВ полим работают уверенно, при пробое видимых повреждений нет, а вот таврида электрик плавятса, дыму полный КРУН.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вопрос разрешился. оказывается как ванька-встанька.. сам восстанавливается (должен по кр. мере.) Главное - не превысить допустимую энергию. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей ДД_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Срок жизни ОПН зависит от степени воздействия на него повышенным напряжением. Если посмотреть справочники там есть точные цифры. А так по жизни меряют ток утечки ОПН и решают сколько ему осталось еще. Бракуют меняют при превышении.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Срок жизни ОПН зависит от степени воздействия на него повышенным напряжением. Чем мерим степень? Квадратными литрами? ![]() Цитата А так по жизни меряют ток утечки ОПН и решают сколько ему осталось еще. Год, два, три? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Вообще говоря, многоразовые. С разрядниками проще - как разлетится - так менять
![]() ОПНы на моей памяти только дымились. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |