Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: высокое напряжение в подвале
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_fakel_*
Ув. спецы! В подвале стоит ВРУ, к нему подходят 2 кабеля. Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В!
Рядом канализация, от которой бьет током при прикосновении. Погруженный в очко индикатор (да простятся мне такие подробности) светится. Поэтому жильцы тщательно следят, чтобы стульчак был сухим.icon_smile.gif
1. Что делать?
2. Кто виноват?
SergAn
Цитата
Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В!

Первое, что приходит в голову - глючит тестер, возможно, что кабели от разных ТП с группой соединения 11 и не сфазированы.
Цитата
Рядом канализация, от которой бьет током при прикосновении

Возможно крысы прогрызли кабель или где-то повреждена изоляция и если подвал сырой, по влаге пробивает. Постарайтесь внимательно осмотреть места пересечения КЛ с канализацией.
Anatoli
Цифровые тестеры часто завышают показания когда садитса крона.
gomed12
Здравствуйте!
С наступившим Новым годом!
Цитата
Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В!

Похоже, у трансформаторов, питающих ВРУ разные группы соединений, но вторичные обмотки должны быть соединенны в звезду или зигзаг для несимметричных нагрузок.
Питающие кабели-то 4-х жильные?
Стоит ли АВР (ручной переключатель)?
Цитата
Погруженный в очко индикатор (да простятся мне такие подробности) светится

Проверьте канализацию, унитаз и другие мет. части под ногами с помощью лампы накаливания (в параллель подключите еще дополнительно тестер) относительно корпуса ВРУ.
"Бьющиеся части" подлежать соединению с ГЗШ ВРУ, после проверки соединения ВРУ к контуру заземления здания и отсутствия утечек ВРУ и целостности кабелей.
ryji9ka
Первое что приходит на ум - обрыв нуля в кабеле от трансформатора до ВРУ, может поэтому и перекос пошёл?
c2h5oh
1. обратитесь к специалистам, а епри их пофигизме можно в Ростехнадзор, и там и там лучше письменно
2. обслуживающие организации
alex524
Цитата(ryji9ka @ 4.1.2008, 0:21) *
Первое что приходит на ум - обрыв нуля в кабеле от трансформатора до ВРУ, может поэтому и перекос пошёл?

Согласен,проверте нуль. Сталкивался я с такой фишкой. В здание, приходло питание 3 фазы 0. 380 в. При плохом 0 стали гореть потребитеели.Вместо положенных 220 в розетки было 340.
MikeGreen
2 Гость_fakel_*
Похоже, приходят кабели с разных трансформаторов, которые или не в фазе по высокому, или питаются от разных (и несинхронных) центров питания.
Насчет нолей тоже стоит посмотреть-как приболчены в щитовой.
Еще надо померять фазные и линейные напряжения при снятой нагрузке на каждой КЛ и между фазами обеих КЛ.
Измерять надо стрелочным прибором, параллельно щупам неплохо бы подключить резистор 1-2 КОм,2Вт

Поделитесь результатами здесь, и копию в ДЭЗ(РЭУ и т.п.), они должны вызвать представителя энергоснабжающей организации и составить совместный "Акт проверки качества напряжения"
viktor2008
Нужно проверить контур заземления.
Иногда по трубам протекают блуждающие токи.
Если при отключенной нагрузки кусается, то это не Ваши проблемы.Обратитесь в местную эл/сеть.
Aleksandrnew
Согласен,что нужно проверить 0,а заодно и заземление.
Гость_fakel_*
Детально исследовали ВРУ всей бригадой. Мнения разные. Заметил интересную особенность - нули разные. То есть один кабель прикручен броней к железке ВРУ, а другой нет - броня в воздухе болтается. Пробовали прижать - получился фейерверк. Костичка отгорела.
Если мерять каждый кабель, то на фазах получается 129-250В, хотя жильцы не жалуются. Привыкли чтоль?
gomed12
Кабели что ли 3-х жильные?
Броня совмещенный ноль?
Цитата
Пробовали прижать - получился фейерверк.

По -видимому в качестве нуля используется броня одного из кабелей, при попытке контактирования, нагрузка устремилась перераспределиться между нулями обеих кабелей.
Из-за недостаточности сечения или контакта нуля произошел "Новый год".
Необходимо выполнить соединение брони 2 кабеля правильно.
Все же проверьте сперва через лампу накаливания напряжение между бронями кабелей без нагрузки (снятое напряжения).
При отсутствии накала, смело сажайте ноль 2 кабеля на корпус (не хорошо) или РЕ-шину ВРУ.
Цитата
на фазах получается 129-250В

На каком кабеле, параллельно ли они подключены?
Может быть и от отсутствия подключенного нуля.
viktor2008
Вопрос задан 29.12.07
Жильцы могут подать в суд и будут правы. Еще надо будет платить за сгоревшее...
Гость_fakel_*
Не, не параллельно. Пол общаги от одного кабеля, пол от второго. На одном кабеле норма вроде 190-240, на другом, который без нуля - 129-250. Уж не знаю, как они дальше по стоякам расходятся, в щитках скрутка на скрутке, какие-то перемычки, отключать не пробовали - в будку доступа нет
gomed12
Цитата
отключать не пробовали - в будку доступа нет

На вводе кабелей напряжение д/быть, все отходящее отключите.
Сомневаюсь что 2 кабеля на общагу от разных трансов с разными группами соединения.
Убедитесь в отсутствии напряжения между бронями, выполните нормальное заземление брони второго кабеля.
Все же непонятно, кабели 4-х жильные?
Если так, то однозначно плохой (отгоревший) ноль на ТП или в щитовой.
viktor2008
Уважаемый VIP
Вы же видите, что эта типичная неисправность и пишут не электрики, Вам не жалко если,
убьет там "специалиста". Они работают в подвале. Там администрация экономит, на них нет
инспектора.
MikeGreen
2 Гость_fakel_*
Понятно. КЛ, похоже трехжилка типа ААБ-1 3х95. Произошло следующее:
1-одна из жил села на оболочку
2-затем отгорел ноль в ТП на сб. н/н, или, на кабеле _до места замыкания_ стоит муфта, в которой при замыкании фазы на землю отгорела косичка, соединяющая оболочки.
3-таким образом, под напряжением относительно ноля в ТП оказалась оболочка кабеля, проходящая по подвалу здания. Она дает потенциал на хорошо проводящих конструкциях - трубы, араматура относительно земли.

Когда вы попытались соединить глухозаземленный через вторую КЛ корпус щита с оболочкой поврежденной КЛ, вы получили салют.

Переводите всю нагрузку на целую (ту, где приболчен ноль КЛ) и срочно звоните тем, чье ТП, чтобы
отключили кабель, пока народ не поубивало и не погорело ничего от перекосов. Если этот дурдом в Москве, подскажу куда конкретно звонить.
Гость_fakel_*
Спасибо всем! Неужели это так опасно? Дурдом находится в Оренбурге, звонили в ТСЖ, Электросети, были посланы

MikeGreen! Отдельное и ОГРОМНОЕ Вам спасибо, прояснили ситуацию.
электроник1
Цитата(Гость_fakel_* @ 17.3.2008, 19:14) *
Спасибо всем! Неужели это так опасно? Дурдом находится в Оренбурге, звонили в ТСЖ, Электросети, были посланы

MikeGreen! Отдельное и ОГРОМНОЕ Вам спасибо, прояснили ситуацию.

пиши в Ростехнадзор по месту жительства, не поможет- в прокуратуру.
best78

Попробуй отключить питание (вводной на дом) определишь утечка на канализацию идет до щита или после...если до.. то сложнее похоже повреждена изоляция вводного кабеля...
--если после.. то начинай определять какая фаза (или фазируй на канализацию или отключай фазы поочереди) найдешь провод-фазу которая "пробивает" ищи где...уже проще...возможно заново проложишь эту фазу по новой трассе до щитка первого этажа ( в случае если она проходит рядом с трубой до щитка)
Конечно моразм... но тут только дискретно..путем последовательных отключений для выявления причин..
Удачи
Гость_fakel_*
Цитата(Anatoli @ 29.12.2007, 15:12) *
Цифровые тестеры часто завышают показания когда садитса крона.

Спасибо. попробую, только не понял, куда второй конец контрольки тыкать - на трубу или на корпус щитка?
funt
Цитата(Гость_fakel_* @ 17.3.2008, 21:14) *
Спасибо всем! Неужели это так опасно? Дурдом находится в Оренбурге, звонили в ТСЖ, Электросети, были посланы

MikeGreen! Отдельное и ОГРОМНОЕ Вам спасибо, прояснили ситуацию.

Здравствуйте!
А где в Оренбурге?
funt
Цитата(Гость_fakel_* @ 29.3.2008, 21:56) *
Спасибо. попробую, только не понял, куда второй конец контрольки тыкать - на трубу или на корпус щитка?


Хоть сообщили бы результаты работы...
Гость_fakel_*
Меряем...
funt
Цитата(Гость_fakel_* @ 2.4.2008, 15:34) *
Меряем...

Долго меряете
zorg
Цитата(Гость_fakel_* @ 2.4.2008, 13:34) *
Меряем...



Цитата(funt @ 10.4.2008, 15:12) *
Долго меряете


Видимо домерились...
funt
Цитата(zorg @ 11.4.2008, 13:09) *
Видимо домерились...

Переживаю.....земляки всё же.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.