Ув. спецы! В подвале стоит ВРУ, к нему подходят 2 кабеля. Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В!
Рядом канализация, от которой бьет током при прикосновении. Погруженный в очко индикатор (да простятся мне такие подробности) светится. Поэтому жильцы тщательно следят, чтобы стульчак был сухим. 1. Что делать? 2. Кто виноват? |
|
|
|
29.12.2007, 11:11
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В! Первое, что приходит в голову - глючит тестер, возможно, что кабели от разных ТП с группой соединения 11 и не сфазированы. Цитата Рядом канализация, от которой бьет током при прикосновении Возможно крысы прогрызли кабель или где-то повреждена изоляция и если подвал сырой, по влаге пробивает. Постарайтесь внимательно осмотреть места пересечения КЛ с канализацией. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
29.12.2007, 15:12
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Цифровые тестеры часто завышают показания когда садитса крона.
|
|
|
1.1.2008, 20:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Здравствуйте!
С наступившим Новым годом! Цитата Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В! Похоже, у трансформаторов, питающих ВРУ разные группы соединений, но вторичные обмотки должны быть соединенны в звезду или зигзаг для несимметричных нагрузок. Питающие кабели-то 4-х жильные? Стоит ли АВР (ручной переключатель)? Цитата Погруженный в очко индикатор (да простятся мне такие подробности) светится Проверьте канализацию, унитаз и другие мет. части под ногами с помощью лампы накаливания (в параллель подключите еще дополнительно тестер) относительно корпуса ВРУ. "Бьющиеся части" подлежать соединению с ГЗШ ВРУ, после проверки соединения ВРУ к контуру заземления здания и отсутствия утечек ВРУ и целостности кабелей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
Гость_ryji9ka_* |
4.1.2008, 0:21
Сообщение
#5
|
Гости |
Первое что приходит на ум - обрыв нуля в кабеле от трансформатора до ВРУ, может поэтому и перекос пошёл?
|
|
|
Гость_c2h5oh_* |
7.1.2008, 0:40
Сообщение
#6
|
Гости |
1. обратитесь к специалистам, а епри их пофигизме можно в Ростехнадзор, и там и там лучше письменно
2. обслуживающие организации |
|
|
14.1.2008, 23:36
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9969 |
Первое что приходит на ум - обрыв нуля в кабеле от трансформатора до ВРУ, может поэтому и перекос пошёл? Согласен,проверте нуль. Сталкивался я с такой фишкой. В здание, приходло питание 3 фазы 0. 380 в. При плохом 0 стали гореть потребитеели.Вместо положенных 220 в розетки было 340. |
|
|
|
14.3.2008, 23:17
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 10710 |
2 Гость_fakel_*
Похоже, приходят кабели с разных трансформаторов, которые или не в фазе по высокому, или питаются от разных (и несинхронных) центров питания. Насчет нолей тоже стоит посмотреть-как приболчены в щитовой. Еще надо померять фазные и линейные напряжения при снятой нагрузке на каждой КЛ и между фазами обеих КЛ. Измерять надо стрелочным прибором, параллельно щупам неплохо бы подключить резистор 1-2 КОм,2Вт Поделитесь результатами здесь, и копию в ДЭЗ(РЭУ и т.п.), они должны вызвать представителя энергоснабжающей организации и составить совместный "Акт проверки качества напряжения" |
|
|
15.3.2008, 15:07
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 |
Нужно проверить контур заземления.
Иногда по трубам протекают блуждающие токи. Если при отключенной нагрузки кусается, то это не Ваши проблемы.Обратитесь в местную эл/сеть. |
|
|
16.3.2008, 23:30
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 |
Согласен,что нужно проверить 0,а заодно и заземление.
|
|
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
17.3.2008, 13:34
Сообщение
#11
|
Гости |
Детально исследовали ВРУ всей бригадой. Мнения разные. Заметил интересную особенность - нули разные. То есть один кабель прикручен броней к железке ВРУ, а другой нет - броня в воздухе болтается. Пробовали прижать - получился фейерверк. Костичка отгорела.
Если мерять каждый кабель, то на фазах получается 129-250В, хотя жильцы не жалуются. Привыкли чтоль? |
|
|
17.3.2008, 16:21
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Кабели что ли 3-х жильные?
Броня совмещенный ноль? Цитата Пробовали прижать - получился фейерверк. По -видимому в качестве нуля используется броня одного из кабелей, при попытке контактирования, нагрузка устремилась перераспределиться между нулями обеих кабелей. Из-за недостаточности сечения или контакта нуля произошел "Новый год". Необходимо выполнить соединение брони 2 кабеля правильно. Все же проверьте сперва через лампу накаливания напряжение между бронями кабелей без нагрузки (снятое напряжения). При отсутствии накала, смело сажайте ноль 2 кабеля на корпус (не хорошо) или РЕ-шину ВРУ. Цитата на фазах получается 129-250В На каком кабеле, параллельно ли они подключены? Может быть и от отсутствия подключенного нуля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.3.2008, 16:48
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 |
Вопрос задан 29.12.07
Жильцы могут подать в суд и будут правы. Еще надо будет платить за сгоревшее... |
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
17.3.2008, 16:55
Сообщение
#14
|
Гости |
Не, не параллельно. Пол общаги от одного кабеля, пол от второго. На одном кабеле норма вроде 190-240, на другом, который без нуля - 129-250. Уж не знаю, как они дальше по стоякам расходятся, в щитках скрутка на скрутке, какие-то перемычки, отключать не пробовали - в будку доступа нет
|
|
|
17.3.2008, 18:16
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата отключать не пробовали - в будку доступа нет На вводе кабелей напряжение д/быть, все отходящее отключите. Сомневаюсь что 2 кабеля на общагу от разных трансов с разными группами соединения. Убедитесь в отсутствии напряжения между бронями, выполните нормальное заземление брони второго кабеля. Все же непонятно, кабели 4-х жильные? Если так, то однозначно плохой (отгоревший) ноль на ТП или в щитовой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.3.2008, 18:37
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 10657 |
Уважаемый VIP
Вы же видите, что эта типичная неисправность и пишут не электрики, Вам не жалко если, убьет там "специалиста". Они работают в подвале. Там администрация экономит, на них нет инспектора. |
|
|
17.3.2008, 18:56
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 10710 |
2 Гость_fakel_*
Понятно. КЛ, похоже трехжилка типа ААБ-1 3х95. Произошло следующее: 1-одна из жил села на оболочку 2-затем отгорел ноль в ТП на сб. н/н, или, на кабеле _до места замыкания_ стоит муфта, в которой при замыкании фазы на землю отгорела косичка, соединяющая оболочки. 3-таким образом, под напряжением относительно ноля в ТП оказалась оболочка кабеля, проходящая по подвалу здания. Она дает потенциал на хорошо проводящих конструкциях - трубы, араматура относительно земли. Когда вы попытались соединить глухозаземленный через вторую КЛ корпус щита с оболочкой поврежденной КЛ, вы получили салют. Переводите всю нагрузку на целую (ту, где приболчен ноль КЛ) и срочно звоните тем, чье ТП, чтобы отключили кабель, пока народ не поубивало и не погорело ничего от перекосов. Если этот дурдом в Москве, подскажу куда конкретно звонить. |
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
17.3.2008, 19:14
Сообщение
#18
|
Гости |
Спасибо всем! Неужели это так опасно? Дурдом находится в Оренбурге, звонили в ТСЖ, Электросети, были посланы
MikeGreen! Отдельное и ОГРОМНОЕ Вам спасибо, прояснили ситуацию. |
|
|
23.3.2008, 23:41
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
|
|
|
27.3.2008, 17:55
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 29.2.2008 Пользователь №: 10596 |
Попробуй отключить питание (вводной на дом) определишь утечка на канализацию идет до щита или после...если до.. то сложнее похоже повреждена изоляция вводного кабеля... --если после.. то начинай определять какая фаза (или фазируй на канализацию или отключай фазы поочереди) найдешь провод-фазу которая "пробивает" ищи где...уже проще...возможно заново проложишь эту фазу по новой трассе до щитка первого этажа ( в случае если она проходит рядом с трубой до щитка) Конечно моразм... но тут только дискретно..путем последовательных отключений для выявления причин.. Удачи |
|
|