высокое напряжение в подвале , Полтергейст вааще

Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 29.12.2007, 10:31
Сообщение #1





Гости






Ув. спецы! В подвале стоит ВРУ, к нему подходят 2 кабеля. Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В!
Рядом канализация, от которой бьет током при прикосновении. Погруженный в очко индикатор (да простятся мне такие подробности) светится. Поэтому жильцы тщательно следят, чтобы стульчак был сухим.icon_smile.gif
1. Что делать?
2. Кто виноват?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 29.12.2007, 11:11
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В!

Первое, что приходит в голову - глючит тестер, возможно, что кабели от разных ТП с группой соединения 11 и не сфазированы.
Цитата
Рядом канализация, от которой бьет током при прикосновении

Возможно крысы прогрызли кабель или где-то повреждена изоляция и если подвал сырой, по влаге пробивает. Постарайтесь внимательно осмотреть места пересечения КЛ с канализацией.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 29.12.2007, 15:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Цифровые тестеры часто завышают показания когда садитса крона.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 1.1.2008, 20:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Здравствуйте!
С наступившим Новым годом!
Цитата
Между фазами разных кабелей тестер показывает 750В!

Похоже, у трансформаторов, питающих ВРУ разные группы соединений, но вторичные обмотки должны быть соединенны в звезду или зигзаг для несимметричных нагрузок.
Питающие кабели-то 4-х жильные?
Стоит ли АВР (ручной переключатель)?
Цитата
Погруженный в очко индикатор (да простятся мне такие подробности) светится

Проверьте канализацию, унитаз и другие мет. части под ногами с помощью лампы накаливания (в параллель подключите еще дополнительно тестер) относительно корпуса ВРУ.
"Бьющиеся части" подлежать соединению с ГЗШ ВРУ, после проверки соединения ВРУ к контуру заземления здания и отсутствия утечек ВРУ и целостности кабелей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ryji9ka_*
сообщение 4.1.2008, 0:21
Сообщение #5





Гости






Первое что приходит на ум - обрыв нуля в кабеле от трансформатора до ВРУ, может поэтому и перекос пошёл?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2h5oh_*
сообщение 7.1.2008, 0:40
Сообщение #6





Гости






1. обратитесь к специалистам, а епри их пофигизме можно в Ростехнадзор, и там и там лучше письменно
2. обслуживающие организации
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex524
сообщение 14.1.2008, 23:36
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 9969



Цитата(ryji9ka @ 4.1.2008, 0:21) *
Первое что приходит на ум - обрыв нуля в кабеле от трансформатора до ВРУ, может поэтому и перекос пошёл?

Согласен,проверте нуль. Сталкивался я с такой фишкой. В здание, приходло питание 3 фазы 0. 380 в. При плохом 0 стали гореть потребитеели.Вместо положенных 220 в розетки было 340.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeGreen
сообщение 14.3.2008, 23:17
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10710



2 Гость_fakel_*
Похоже, приходят кабели с разных трансформаторов, которые или не в фазе по высокому, или питаются от разных (и несинхронных) центров питания.
Насчет нолей тоже стоит посмотреть-как приболчены в щитовой.
Еще надо померять фазные и линейные напряжения при снятой нагрузке на каждой КЛ и между фазами обеих КЛ.
Измерять надо стрелочным прибором, параллельно щупам неплохо бы подключить резистор 1-2 КОм,2Вт

Поделитесь результатами здесь, и копию в ДЭЗ(РЭУ и т.п.), они должны вызвать представителя энергоснабжающей организации и составить совместный "Акт проверки качества напряжения"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor2008
сообщение 15.3.2008, 15:07
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.3.2008
Пользователь №: 10657



Нужно проверить контур заземления.
Иногда по трубам протекают блуждающие токи.
Если при отключенной нагрузки кусается, то это не Ваши проблемы.Обратитесь в местную эл/сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrnew
сообщение 16.3.2008, 23:30
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 10321



Согласен,что нужно проверить 0,а заодно и заземление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 17.3.2008, 13:34
Сообщение #11





Гости






Детально исследовали ВРУ всей бригадой. Мнения разные. Заметил интересную особенность - нули разные. То есть один кабель прикручен броней к железке ВРУ, а другой нет - броня в воздухе болтается. Пробовали прижать - получился фейерверк. Костичка отгорела.
Если мерять каждый кабель, то на фазах получается 129-250В, хотя жильцы не жалуются. Привыкли чтоль?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.3.2008, 16:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Кабели что ли 3-х жильные?
Броня совмещенный ноль?
Цитата
Пробовали прижать - получился фейерверк.

По -видимому в качестве нуля используется броня одного из кабелей, при попытке контактирования, нагрузка устремилась перераспределиться между нулями обеих кабелей.
Из-за недостаточности сечения или контакта нуля произошел "Новый год".
Необходимо выполнить соединение брони 2 кабеля правильно.
Все же проверьте сперва через лампу накаливания напряжение между бронями кабелей без нагрузки (снятое напряжения).
При отсутствии накала, смело сажайте ноль 2 кабеля на корпус (не хорошо) или РЕ-шину ВРУ.
Цитата
на фазах получается 129-250В

На каком кабеле, параллельно ли они подключены?
Может быть и от отсутствия подключенного нуля.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor2008
сообщение 17.3.2008, 16:48
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.3.2008
Пользователь №: 10657



Вопрос задан 29.12.07
Жильцы могут подать в суд и будут правы. Еще надо будет платить за сгоревшее...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 17.3.2008, 16:55
Сообщение #14





Гости






Не, не параллельно. Пол общаги от одного кабеля, пол от второго. На одном кабеле норма вроде 190-240, на другом, который без нуля - 129-250. Уж не знаю, как они дальше по стоякам расходятся, в щитках скрутка на скрутке, какие-то перемычки, отключать не пробовали - в будку доступа нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.3.2008, 18:16
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6955
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
отключать не пробовали - в будку доступа нет

На вводе кабелей напряжение д/быть, все отходящее отключите.
Сомневаюсь что 2 кабеля на общагу от разных трансов с разными группами соединения.
Убедитесь в отсутствии напряжения между бронями, выполните нормальное заземление брони второго кабеля.
Все же непонятно, кабели 4-х жильные?
Если так, то однозначно плохой (отгоревший) ноль на ТП или в щитовой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
viktor2008
сообщение 17.3.2008, 18:37
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.3.2008
Пользователь №: 10657



Уважаемый VIP
Вы же видите, что эта типичная неисправность и пишут не электрики, Вам не жалко если,
убьет там "специалиста". Они работают в подвале. Там администрация экономит, на них нет
инспектора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikeGreen
сообщение 17.3.2008, 18:56
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10710



2 Гость_fakel_*
Понятно. КЛ, похоже трехжилка типа ААБ-1 3х95. Произошло следующее:
1-одна из жил села на оболочку
2-затем отгорел ноль в ТП на сб. н/н, или, на кабеле _до места замыкания_ стоит муфта, в которой при замыкании фазы на землю отгорела косичка, соединяющая оболочки.
3-таким образом, под напряжением относительно ноля в ТП оказалась оболочка кабеля, проходящая по подвалу здания. Она дает потенциал на хорошо проводящих конструкциях - трубы, араматура относительно земли.

Когда вы попытались соединить глухозаземленный через вторую КЛ корпус щита с оболочкой поврежденной КЛ, вы получили салют.

Переводите всю нагрузку на целую (ту, где приболчен ноль КЛ) и срочно звоните тем, чье ТП, чтобы
отключили кабель, пока народ не поубивало и не погорело ничего от перекосов. Если этот дурдом в Москве, подскажу куда конкретно звонить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 17.3.2008, 19:14
Сообщение #18





Гости






Спасибо всем! Неужели это так опасно? Дурдом находится в Оренбурге, звонили в ТСЖ, Электросети, были посланы

MikeGreen! Отдельное и ОГРОМНОЕ Вам спасибо, прояснили ситуацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 23.3.2008, 23:41
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Гость_fakel_* @ 17.3.2008, 19:14) *
Спасибо всем! Неужели это так опасно? Дурдом находится в Оренбурге, звонили в ТСЖ, Электросети, были посланы

MikeGreen! Отдельное и ОГРОМНОЕ Вам спасибо, прояснили ситуацию.

пиши в Ростехнадзор по месту жительства, не поможет- в прокуратуру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
best78
сообщение 27.3.2008, 17:55
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 29.2.2008
Пользователь №: 10596




Попробуй отключить питание (вводной на дом) определишь утечка на канализацию идет до щита или после...если до.. то сложнее похоже повреждена изоляция вводного кабеля...
--если после.. то начинай определять какая фаза (или фазируй на канализацию или отключай фазы поочереди) найдешь провод-фазу которая "пробивает" ищи где...уже проще...возможно заново проложишь эту фазу по новой трассе до щитка первого этажа ( в случае если она проходит рядом с трубой до щитка)
Конечно моразм... но тут только дискретно..путем последовательных отключений для выявления причин..
Удачи
Вернуться в начало страницы