Гость_Сергей_*
на корпусе оборудования появляется напряжение -
заземление корпуса - это дополнительная защита или основная необходимость (может ли на нормальном оборудовании быть напряжение на корпусе, предусмотренное конструкцией оборудования?)
при смене местами ноля и фазы (переворачивании вилки) напряжение на корпусе пропадает (надолго ли?)
конструкцией предусмотрено заземление (не выполнено), если выполнить заземление не будет ли срабатывать УЗО.
AlexPetrov
Если корпус устройства конструктивно предусматривает подключение к заземлению - это необходимость, откройте руководство по эксплуатации и увидите это требование, пример - стиральная машина. Напряжение на корпусе незаземлённой конструкции присутствовать может, пример - корпус системного блока ПК.
Упомянутый случай появления/пропадания напряжения интересен, на каком устройстве это наблюдается?
УЗО срабатывать не будет, если правильно осуществите заземление и изоляция прибора исправна.
Гость_Сергей_*
Цитата(AlexPetrov @ 24.12.2007, 0:20) *
Если корпус устройства конструктивно предусматривает подключение к заземлению - это необходимость, откройте руководство по эксплуатации и увидите это требование, пример - стиральная машина. Напряжение на корпусе незаземлённой конструкции присутствовать может, пример - корпус системного блока ПК.
Упомянутый случай появления/пропадания напряжения интересен, на каком устройстве это наблюдается?
УЗО срабатывать не будет, если правильно осуществите заземление и изоляция прибора исправна.


Спасибо за ответ!
с корпусом ПК всё ясно - даже УЗО не ставится по этой причине.
Это устройство называется - банкомат (терминал)

может подскажите как проверить самому изоляцию прибора (мегометра в наличии нет)
Гость_гость_*
если напряжение на корпусе пропадает-проверьте вилку прибора(бывало что соединяли один из полюсов вилки с землёй)
AlexPetrov
Цитата
с корпусом ПК всё ясно - даже УЗО не ставится по этой причине.
Недопонял. На ПК ставят и успешно.
Цитата
как проверить самому изоляцию прибора (мегометра в наличии нет)
Затрудняюсь с ответом. Разве что визуальный осмотр всей силовой части банкомата, а для этого потребуется снятие кожуха. С тестером, имеющим высокий предел замера сопротивлений - до МОм. Всё равно это не гарантирует выявление неисправности. Изыщите средства для привлечения специалистов.
Гость
ещё раз спасибо, но
в нашей организации УЗО на компьютерные розетки не ставится - указание вышестоящей организации. чем вызвано не знаю, но имеет место быть такое.
обслуживающая организация имеется, но что я ей предъявлю, если конструктивно допускается попадание напряжения на корпус - ответ будет один - заземляй.
AlexPetrov
А не пробовали просто заземлить и включить? icon_smile.gif
Гость_fakel_*
Цитата(AlexPetrov @ 25.12.2007, 6:06) *
А не пробовали просто заземлить и включить? icon_smile.gif

Салют на новый год? Минимум БП сгореть может
AlexPetrov
БП чего? В случае КЗ сработает защита автомата, питающего эту линию.
Roman_D
Цитата(Гость @ 25.12.2007, 0:46) *
в нашей организации УЗО на компьютерные розетки не ставится

Неприятно было бы при срабатывании УЗО потерять результаты работы (или сервак уронить)... Компы в смысле замыкания на корпус - штука довольно надежная.

Цитата
на корпусе оборудования появляется напряжение -

Цитата
Это устройство называется - банкомат (терминал)


Блин... icon_eek.gif не подойду теперь без перчаток!

...а мегером банкомат я бы все-таки крутить не стал - помрет ненароком, потом не расплатишься!
Есть подозрение, что внутре банкомат есть тот же комп, с импульсным БП и симметричным сетевым фильтром. Оттуда и напруга (110 В относительно сторонних заземленных частей).
А если в документах к банкомату написано (или нарисовано) - заземлять (занулять) - то так и надо делать! А если вилка с третьим контактом (а какая же ещё?) - вопрос даже не стоит...
AlexPetrov
Если б потенциал висел при любом положении вилки, тогда понятно - работа фильтра, но автор указывает на особенность этого явления. Банкоматы, каюсь, не взламывал и устройства не знаю. Если производится монтаж нового, почему б сразу не сделать все положенные соединения и просто пустить его в работу. И уже потом, если выявятся огрехи в виде срабатывания защитной автоматики, ломать голову над вопросом исправности банкомата. А его ремонтом пусть занимается уже уже спецсервис. Или Вы, Сергей, оттуда? icon_smile.gif
Roman_D
Цитата(AlexPetrov @ 25.12.2007, 12:29) *
ломать голову над вопросом исправности банкомата.

Точно... А то поубивают людей... Или это мышеловка, основанная на жадности? icon_mrgreen.gif
Гость_Шалун_*
Присоединяюсь к последним мнениям. Тут и обсуждать нечего. Корпус банкомата однозначно металлический, в помещениях, где их устанавливают кроме камней/плитки ничего больше не встречал. А значит существует опасность серьезного поражения током. Однозначно РЕ должен на своем месте БЫТЬ. Эксперименты тут не уместны. Надеюсь , что банкомат еще не введен в эксплуотацию.
Anatoli
Простоу у всех людей бытует мнение что контур заземления нужен только инспектору энергонадзора а не для собственной безопасности, и если требуют то дадут денег и уже не требуют. Я думаю в тех документации на банкомат о том что заземлить корпус написано со второй страници, и далее где упоминаю о питании. Блок питания там по любому импулисный и фильтр питания стоит солидный от пмех в обе стороны. А напряжение скорей всего показал индикатор на основе неонки. Недавно звонил друг с вопросом как делать контур для дома, после лекции о количестве метала который нужно бесследно закопать в землю, сказал что так никто не делает и ему будет достаточно одного штыря. Наш менталитет построен по принципу если есть правила значит их надо нарушать. Также и с банкоматом, наверника у руководства встал вопрос -зачем 3*2,5 медный провод, достаточно алюминия 2*2,5.
Roman_D
Цитата(Anatoli @ 27.12.2007, 4:04) *
наверника у руководства встал вопрос -зачем 3*2,5 медный провод, достаточно алюминия 2*2,5.


Не, на верхней крышке банкомата приварили два штыревых изолятора ТФ - и протянули воздушную линию проводом ПС от ближайшего столба. А поскольку монтажники ПС пропили, взяли колючую проволоку с ближайшего забора; а изолятор на нуле ставить не стали ("все равно не бьется"). icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif

Заметьте, автор темы что-то не отзывается... icon_question.gif
Гость_Александр_*
Интересно как долго будет жить RS-232 или принт порт когда нет общей земли , лок сеть конечно более живучая. А ремонт банкомата стоит дороже провода. Интересно у банкоматов какой фирмы не предусмотрено заземление (болт или вилка).

Александр
Anatoli
Цитата(Гость_Александр_* @ 27.12.2007, 20:53) *
Интересно у банкоматов какой фирмы не предусмотрено заземление (болт или вилка).

Ну например если изобретут бронирований пластик.
Alex197771
Цитата(Гость_Сергей_* @ 23.12.2007, 23:53) *
на корпусе оборудования появляется напряжение ...

Маловато исходных данных для анализа.

Какова величина этого напряжения и каким прибором она измерялась?
Roman D
Цитата(Anatoli @ 28.12.2007, 16:01) *
Ну например если изобретут бронирований пластик.

-типа кевлара icon_smile.gif
Гость_Сергей_*
Цитата(Roman_D @ 27.12.2007, 10:03) *
Не, на верхней крышке банкомата приварили два штыревых изолятора ТФ - и протянули воздушную линию проводом ПС от ближайшего столба. А поскольку монтажники ПС пропили, взяли колючую проволоку с ближайшего забора; а изолятор на нуле ставить не стали ("все равно не бьется"). icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif

Заметьте, автор темы что-то не отзывается... icon_question.gif

всем огромное спасибо. не отзывался долго, т.к. внимательно прочитав прочитанное, понял надо требовать, чтобы всё было сделано в соответствии с инструкцией. Но мне никто так и не смог объяснить почему на корпусе 220В (хотя в одном из случаев 220 оказалось на контакте заземления в розетке), ну не должно быть этого ни при каком раскладе.
Шквал
Уважаемый Сергей.Напряжение не бывает на одном каком-то контакте.Оно всегда между чем-то и чем-то.Возможно у вас показало 220 между землёй и фазой.Так и должно быть.Не заморачивайте себе голову.Вызовите специалиста по ремонту банкоматов,или инженера из электронных контор.На сайте всё равно невозможно получить всех нюансов.Или попробуйте точнее описать ваши эксперименты.Удачи Вам.
gomed12
Цитата
Но мне никто так и не смог объяснить почему на корпусе 220В

Так Вы же сами ответили
Цитата
при смене местами ноля и фазы (переворачивании вилки) напряжение на корпусе пропадает (надолго ли?)

У Вас обыкновенная 2-х проводка, не подсоединенный к ПЕ корпус банкомата.
Цитата
хотя в одном из случаев 220 оказалось на контакте заземления в розетке), ну не должно быть этого ни при каком раскладе.

Может быть, если в розетке перемычка, между нулем и земляным контактом.
Лучше выполнить 3-х проводку, временная мера - убрать эту перемычку.
Нарушений много, в том числе и СУП, если в зоне досягаемости имеются другие сторонние проводящие элементы здания и коммуникаций.
Alex197771
Я бы хотел повторить свой вопрос.
Каким прибором была измерена величина напряжения на корпусе?
_гость, Александр
У меня такой же вопрос как и у автора.
Есть прибор, питается от 220В, есть клемма заземления на приборе. Если прибор не землить через эту клемму, то на его корпусе, относительно ЗЕМЛЯНОГО провода тестер показывает переменное напряжение 190В. Когда прибор подключаем к земле, то напряжения на корпусе , конечно, уже нет.
Вопрос такой, где и в каких документах должно быть описано какое напряжение должно быть на корпусе не заземленного прибора (Любого)?
Ведь, то что на корпусе сидит,практически,напряжение питания прибора это ненормально. И ,как я понимаю, защитное заземление оно должно работать только в крайнем случае, а не постоянно.Иначе получается, что я плачу деньги за свет,который прибор потребляет уже в выключенном состоянии.
savelij®
Цитата
Если прибор не землить через эту клемму...
Этим Вы уже нарушаете правила экплуатации прибора, поэтому все дальнейшие рассуждения бессмысленны..., особенно про какие-то деньги.
РS. На корпусе исправного и правильно подключенного прибора не должно быть никакого напряжения.
шахтер
Цитата(_гость, Александр @ 16.2.2011, 12:06) *
У меня такой же вопрос как и у автора.
Есть прибор, питается от 220В, есть клемма заземления на приборе. Если прибор не землить через эту клемму, то на его корпусе, относительно ЗЕМЛЯНОГО провода тестер показывает переменное напряжение 190В. Когда прибор подключаем к земле, то напряжения на корпусе , конечно, уже нет.
Вопрос такой, где и в каких документах должно быть описано какое напряжение должно быть на корпусе не заземленного прибора (Любого)?
Ведь, то что на корпусе сидит,практически,напряжение питания прибора это ненормально. И ,как я понимаю, защитное заземление оно должно работать только в крайнем случае, а не постоянно.Иначе получается, что я плачу деньги за свет,который прибор потребляет уже в выключенном состоянии.


Скажем так что напруги на корпусе не должно быть.Но вот вопрос такой простой а замеряли чем? небось китайским  цифровым приборчиком? Вы померяйте старой (СССР) цешкой глядишь и напряжения там нет.А так любой холодильник возьми очень часто индикатор на нем светится,и напряжение относительно хорошего заземления на корпусе холодильника или стиральной машинки есть.Если конечно они включенны в розетку без РЕ. Так что нюансов чем меряли ,относительно чего меряли, и что из этого вышло очень много.
с2н5он
Цитата(шахтер @ 16.2.2011, 12:41) *
Так что нюансов чем меряли ,относительно чего меряли, и что из этого вышло очень много.

навряд ли даже китай настолько ошибается, вероятнее всего в приборе плохонькая изодяция
Гость_Дмитрий_*
Для этого существует УЗО, если на землю действительно есть хоть какая-то небольшая утечка, то УЗО выключится и прибор надо отнести на проверку специалисту.

А то, о чём вы написали - это выравнивание потенциалов, но опять же, возможно в приборе есть соединённые с корпусом конденсаторы, отсюда и появляется на корпусе напряжение (но утечка на корпус в пределах нормы). Надо уже более подробное описание прибора.
Гость_Александр
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.2.2011, 13:47) *
Для этого существует УЗО, если на землю действительно есть хоть какая-то небольшая утечка, то УЗО выключится и прибор надо отнести на проверку специалисту.

А то, о чём вы написали - это выравнивание потенциалов, но опять же, возможно в приборе есть соединённые с корпусом конденсаторы, отсюда и появляется на корпусе напряжение (но утечка на корпус в пределах нормы). Надо уже более подробное описание прибора.


Источник питания КБНС-4. Как раз в схеме включения стоят те самые конденсаторы подсоединенные к корпусу. Потенциалы чем выравнивать прикажете? На других приборах (Б5-8, Б5-11, генераторах Г4-158 и т.д.) нет такого напряжения на корпусе от тех же самых розеток.
КБНС как раз пришел только после поверки. Узнавал у метрологов как делается поверка приборов.
Первый пункт поверки : заземлите прибор ))))
190 В напряжение утечки и это норма?))) Дайте ссылку на документ, где указаны нормы для любых приборов.
Какими приборами мерил напряжение это не важно. Разными мерил...и китайскими и СССровскими 190 В четко показывают все.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.