Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление металлических опор освещения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Константиныч
Доброго времени суток. Имеется ряд вновь смонтированых металлических светильников вдоль улицы. Имеется закладная, к которой непосредственно прикручена металлическая опора самого светильника. Вопрос такого плана: нужно ли монтировать рядом с каждой опорой светильников свое ЗУ и подсоединить корпус опоры к ЗУ? Если да, то какое сопротивление заземления должно иметь каждое ЗУ? Или достаточно заземлить корпус опоры светильника РЕ(РЕN) проводником питающей линии? Спасибо.
с2н5он
а в проекте что по этому поводу?
Олега
Цитата(с2н5он @ 22.3.2025, 22:55) *
а в проекте что по этому поводу?
Все что угодно можно увидеть. )


Цитата(Константиныч @ 22.3.2025, 21:16) *
нужно ли монтировать рядом с каждой опорой светильников свое ЗУ и подсоединить корпус опоры к ЗУ?
Не видел такого требования в каталогах производителей опор. Верю, что сопротивление закладной детали может не обеспечить 30 Ом в каком-то грунте (по 1.7.103 ПУЭ). Но то, что дяденьки (из видео) вбив пруток рядом с металло-бетонным фундаментом (гораздо объёмнее) ощутимо снизят сопротивление растекания ЗУ, пусть они рассказывают эту сказку кому хотят.. Расчет покажет - что с гулькин хрен. В общем - формализЬмом занимаются эти дядьки вокруг опоры..
Для траншейной прокладки кабелей считаю, что все фундаменты опор (а их не мало, коль на каждой) объединены в общее ЗУ (PE/PEN-ом) и ориентируюсь на общее сопротивление не более 10 Ом
Константиныч
Не совсем понятно, но как я понял повторка для каждой опоры не нужна и достаточно заземлить опору приходящим РЕ(PEN) проводником.
gomed12
Повторные заземления PEN выполняют на первой и последней опоре, а также через каждые 300 м.
Кронштейн и сам светильник присоединить отводами к PEN.

Олега
Господа, прошу обратить внимание, что автор не писал, что линия (по улице) воздушная. А так же на заземление всех металлических опор их закладными частями (фундаментами).
gomed12
Цитата
Имеется закладная, к которой непосредственно прикручена металлическая опора самого светильника.

Думаю, здесь ТС немного не определился с терминологией.
Под металлической опорой светильника надо понимать кронштейн для крепления светильника к опоре освещения или к хомуту (закладной) на опоре.
Константиныч
Цитата(gomed12 @ 23.3.2025, 12:50) *
Думаю, здесь ТС немного не определился с терминологией.
Под металлической опорой светильника надо понимать кронштейн для крепления светильника к опоре освещения или к хомуту (закладной) на опоре.

Линия питания кабельная. Под металлической опорой прикрученой к основанию(закладной), подразумеваю металлическую конструкцию в виде металлической декоративной трубы? на которой сверху как бэ закреплён светильник.
gomed12
Немного прояснилось, хотя не до самого конца.
Все элементы (подвижные. неподвижные, разборные, съемные) металлической части опоры должны присоединяться РЕN (PE) питающего кабеля, независимости от высоты их расположения.
Насколько понял у вас закладная металлическая часть (фланец) в земле забетонирована, к которой прикручена металлическая (круглая, многогранная) опора со светильником.
Главное, чтобы при эксплуатации светильника не рвалась защитная цепь, для чего необходимы отдельные проводники заземления к светильнику и металлическим элементам опоры.
Для понимания, без угадывания, легче выложить рисунок конструкции.
Константиныч
Цитата(gomed12 @ 23.3.2025, 14:20) *
Немного прояснилось, хотя не до самого конца.
Все элементы (подвижные. неподвижные, разборные, съемные) металлической части опоры должны присоединяться РЕN (PE) питающего кабеля, независимости от высоты их расположения.
Насколько понял у вас закладная металлическая часть (фланец) в земле забетонирована, к которой прикручена металлическая (круглая, многогранная) опора со светильником.
Главное, чтобы при эксплуатации светильника не рвалась защитная цепь, для чего необходимы отдельные проводники заземления к светильнику и металлическим элементам опоры.
Для понимания, без угадывания, легче выложить рисунок конструкции.

Всё верно и спасибо большое.
Олега
Цитата(gomed12 @ 23.3.2025, 14:20) *
Насколько понял у вас закладная металлическая часть (фланец) в земле забетонирована,
Фланец - он снаружи приварен к закладной. Бетонируется закладная часть (труба, каркас из угольников, и пр.). Фланцевое соединение нужно контролировать.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаhttps://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1742745...%3D0%26nosw%3D1

Константиныч, приличный производитель завсегда имеет свой каталог в сети, а приличный продаван всегда поделится каталогом или ссылочкой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.