Доброго времени суток. Имеется ряд вновь смонтированых металлических светильников вдоль улицы. Имеется закладная, к которой непосредственно прикручена металлическая опора самого светильника. Вопрос такого плана: нужно ли монтировать рядом с каждой опорой светильников свое ЗУ и подсоединить корпус опоры к ЗУ? Если да, то какое сопротивление заземления должно иметь каждое ЗУ? Или достаточно заземлить корпус опоры светильника РЕ(РЕN) проводником питающей линии? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.3.2025, 22:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а в проекте что по этому поводу?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.3.2025, 0:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 22.3.2025, 22:55) *
а в проекте что по этому поводу?
Все что угодно можно увидеть. )


Цитата(Константиныч @ 22.3.2025, 21:16) *
нужно ли монтировать рядом с каждой опорой светильников свое ЗУ и подсоединить корпус опоры к ЗУ?
Не видел такого требования в каталогах производителей опор. Верю, что сопротивление закладной детали может не обеспечить 30 Ом в каком-то грунте (по 1.7.103 ПУЭ). Но то, что дяденьки (из видео) вбив пруток рядом с металло-бетонным фундаментом (гораздо объёмнее) ощутимо снизят сопротивление растекания ЗУ, пусть они рассказывают эту сказку кому хотят.. Расчет покажет - что с гулькин хрен. В общем - формализЬмом занимаются эти дядьки вокруг опоры..
Для траншейной прокладки кабелей считаю, что все фундаменты опор (а их не мало, коль на каждой) объединены в общее ЗУ (PE/PEN-ом) и ориентируюсь на общее сопротивление не более 10 Ом

Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2025, 0:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Константиныч_*
сообщение 23.3.2025, 8:45
Сообщение #4





Гости






Не совсем понятно, но как я понял повторка для каждой опоры не нужна и достаточно заземлить опору приходящим РЕ(PEN) проводником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.3.2025, 11:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Повторные заземления PEN выполняют на первой и последней опоре, а также через каждые 300 м.
Кронштейн и сам светильник присоединить отводами к PEN.



Сообщение отредактировал gomed12 - 23.3.2025, 11:17


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.3.2025, 12:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Господа, прошу обратить внимание, что автор не писал, что линия (по улице) воздушная. А так же на заземление всех металлических опор их закладными частями (фундаментами).

Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2025, 12:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.3.2025, 12:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Имеется закладная, к которой непосредственно прикручена металлическая опора самого светильника.

Думаю, здесь ТС немного не определился с терминологией.
Под металлической опорой светильника надо понимать кронштейн для крепления светильника к опоре освещения или к хомуту (закладной) на опоре.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Константиныч_*
сообщение 23.3.2025, 13:19
Сообщение #8





Гости






Цитата(gomed12 @ 23.3.2025, 12:50) *
Думаю, здесь ТС немного не определился с терминологией.
Под металлической опорой светильника надо понимать кронштейн для крепления светильника к опоре освещения или к хомуту (закладной) на опоре.

Линия питания кабельная. Под металлической опорой прикрученой к основанию(закладной), подразумеваю металлическую конструкцию в виде металлической декоративной трубы? на которой сверху как бэ закреплён светильник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.3.2025, 14:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Немного прояснилось, хотя не до самого конца.
Все элементы (подвижные. неподвижные, разборные, съемные) металлической части опоры должны присоединяться РЕN (PE) питающего кабеля, независимости от высоты их расположения.
Насколько понял у вас закладная металлическая часть (фланец) в земле забетонирована, к которой прикручена металлическая (круглая, многогранная) опора со светильником.
Главное, чтобы при эксплуатации светильника не рвалась защитная цепь, для чего необходимы отдельные проводники заземления к светильнику и металлическим элементам опоры.
Для понимания, без угадывания, легче выложить рисунок конструкции.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Константиныч_*
сообщение 23.3.2025, 14:49
Сообщение #10





Гости






Цитата(gomed12 @ 23.3.2025, 14:20) *
Немного прояснилось, хотя не до самого конца.
Все элементы (подвижные. неподвижные, разборные, съемные) металлической части опоры должны присоединяться РЕN (PE) питающего кабеля, независимости от высоты их расположения.
Насколько понял у вас закладная металлическая часть (фланец) в земле забетонирована, к которой прикручена металлическая (круглая, многогранная) опора со светильником.
Главное, чтобы при эксплуатации светильника не рвалась защитная цепь, для чего необходимы отдельные проводники заземления к светильнику и металлическим элементам опоры.
Для понимания, без угадывания, легче выложить рисунок конструкции.

Всё верно и спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.3.2025, 18:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18058
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 23.3.2025, 14:20) *
Насколько понял у вас закладная металлическая часть (фланец) в земле забетонирована,
Фланец - он снаружи приварен к закладной. Бетонируется закладная часть (труба, каркас из угольников, и пр.). Фланцевое соединение нужно контролировать.
 Уменьшено до 38%
Прикрепленное изображение
424 x 492 (83.47 килобайт)
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1742745...%3D0%26nosw%3D1

Константиныч, приличный производитель завсегда имеет свой каталог в сети, а приличный продаван всегда поделится каталогом или ссылочкой.

Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2025, 18:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 4:34
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены