Цитата(Taurus77 @ 12.12.2024, 10:19)

Здравствуйте.
С недавних пор начались проблемы с электросчетчиком СЭБ 1ТМ.02М.04. При подключении электрочайника (1.7 квт) или масляного обогревателя (1.5квт) они работают 2-3 минуты, и счётчик отрубает электричество в доме (при этом на нём загорается оранжевый индикатор и иногда посторонние звуки слышны). Автомат внутри дома на 25А при этом не срабатывает. Через полминуты счетчик "оживает", но, если нагрузка не была выключена, то тут же моментально снова вырубается, и так может длиться бесконечно. После отключения нагрузки электроснабжение приходит в норму. Вилки электроприборов остаются холодными, распредкоробки вроде тоже теплом не отдают. Счётчик стоит на фасаде дома в защитном кожухе.
Что это может быть? Глюк ПО в счётчике с врубанием лимита по мощности? Или ещё есть варианты? Проблеме больше месяца, а моя заявка в местную электросеть так и зависла.
Из Руководства ИЛГШ.411152.174РЭ:
Счётчики позволяют управлять нагрузкой посредством встроенного реле управления нагрузкой и формировать сигнал управления нагрузкой на конфигурируемом испытательном выходе по различным программируемым критериям. Счётчик с функцией управления нагрузкой может работать в следующих режимах:
− в режиме ограничения мощности нагрузки;
− в режиме ограничения энергии за сутки;
− в режиме ограничения энергии за расчетный период (за месяц, если расчетный
период начинается с первого числа месяца);
− в режиме контроля напряжения сети;
− в режиме контроля температуры счётчика;
− в режиме управления нагрузкой по расписанию.
2.4.5.8 При появлении любой из описанных выше причин отключение нагрузки и формирование сигнала отключения нагрузки производится мгновенно с формированием записи в журнале управления нагрузкой и выдачей на табло индикатора номера причины отключения в виде сообщения OFFххх., где ххх – номер причины. Если причин несколько, то сообщения с номерами причин индицируются последовательно. При устранении всех причин отключения счётчик переходит в состояние разрешения включения нагрузки. При этом формируется запись в журнале управления нагрузкой с выдачей на табло индикатора сообщения о разрешении включения нагрузки в виде сообщения OFF-Оn.
OFF-11 Отключение нагрузки при превышении лимита активной мощности P
2.8.3.14 Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор по умолчанию настроен для индикации импульсов телеметрии, частота которых пропорциональна измеряемой счётчиком мощности. Светодиодный индикатор может быть сконфигурирован:
− для индикации импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления)
− для индикации превышения установленного порога мощности;
5.4.17.1 К конфигурируемым параметрам функции индикации превышения установленного порога активной мощности относятся:
− время усреднения мощности для сравнения с порогом;
− величина порога
Сначала надо убедиться в том, что счётчик отключается по ошибке OFF-11 (например), зафиксировать это, сделав фото. Потом Вам надо сообщить в электросети об ошибке программирования и настоять на перепрограммировании счётчика.