Вход - 380, 3 фазы, 15 кВт, провод заземления.
Выход - будет подключено 9 розеток.
Автомат 3 полюсный, 25А.
УЗО 4 полюсное, 40А, 300 mA.
Фазы. Вход в 3 полюсный автомат-> счетчик(вход в 1,3,5 выход в 2,4,6) -> УЗО->1 полюсные автоматы. 3 автомата на каждую фазу(2-10А, 1-16А).
Ноль. Вход в счетчик( вход в 7, выход в

Земля. Вход в шину земли.
Земля и ноль не соединены.
Коммутация проводом ПУГВнг(А)-LS 1х4 мм. Обжим НШВИ (4.0-9), НШВИ2 (4.0-12)
1. Такой щиток рабочий?
2. Можно ли проверить его в условиях квартиры, например, подключить квартирные 220 в. на ноль и фазу на вход автомата 3 полюсного?
3. Между 1 и 2 полюсами входного автомата щитка сопротивление 1.8. Между 2 и 3 полюсом 0.9. Между 1 и 3 полюсом 0.9. Это нормально или автомат бракованный?
