Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2024, 17:22)

Если Вашу схему слегка подправить и сделать так, как показано ниже, то всё будет работать нормально (мы здесь видали схемы и похуже!):
Зачем нам "похуже". Выключатель необходим перед узлом учета. Напомню:
"7.1.64.
Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть,
перед каждым
счетчиком должен предусматриваться
коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
Ну, и нафига еще один выключатель после счетчика, в квартире (к примеру) ?
Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 20:15)

Электрики должны советовать в соответствии с Правилами и прочими официальными нормативными актами.
"Прочий официальный нормативный акт", названный вами, не относиться к владению частника, к его квартире. Почему электрики должны его советовать ? Непонятно..
Цитата(moshkarow @ 19.9.2024, 20:15)

Нынче есть требование к сечению PEN-а (от 16 мм2)
Ну так с меньшим PENом люди продолжают жить (до реконструкции) в своих квартирах ? Не выселяются силком ? Иль им можно PEN до 16 пользовать, а кому-то и почему-то "низя" ?