День добрый! Вводной автомат на 25А. 3х фазная сеть. На реле с завода стоит уставка 10А, при включении духового шкафа, реле выключилось с превышением (>11А). Вопрос, какой верхний предел ставить? На что ориентироваться?
Костян челябинский
17.5.2024, 11:57
Вам на форумаусе всё нормально объяснили, чего ещё надо?
sasha4312
17.5.2024, 12:10
Данные на духовой шкаф и реле с завода?
У Вас что, мощность духового шкафа больше 230Vх11A= 2,5 кВт, так это нормально. У меня духовой шкаф 3 кВт с лишним ток потребления до 14 А, и это не предел для духовых шкафов.
Шкаф, однофазное, двухфазное подключение или трехфазное? Уставка на реле для какого подключения?
Данные на шкаф в студию! И что за реле с завода?
Однофазное подключение, мощность шкафа 2.4 по паспорту. На реле с завода стоял предел 10А, естественно у меня его выбило. По какому принципу вообще задавать параметры по току и мощности на реле? У меня же не только шкаф будет на этой линии висеть , но и другие потребители. Или тупо ставить мвксимум и не париться? Тогда зачем в принципе эти настройки?