Gera_28
Всем доброго времени суток.

Решил сделать отдельную розетку для холодильника и микроволновки, проштробил стены, заложил кабель, купил однофазный автомат, но вот как правильно соединить не пойму, попробовал такую схему:
1. Фазу розетки в верхний разъем автомата, от соседнего фазу перекинул перемычкой (белые провода)
2. Ноль розетки в нижний разъем автомата, а ноль перемычкой от того же соседнего автомата сверху соединил (синие кабели)..
P.S. Тут наверно ошибся и перемычку нужно было кидать не сверху соседнего, автомата, а снизу, но могу и ошибаться.
3. Заземление соединил к общей шине

После такого соединения при включении нового автомата его выбило.
Решил дальше не экспериментировать, а проконсультироваться на форуме у знающих людей.

Заранее спасибо.

Ваня Иванов
Цитата(Gera_28 @ 5.2.2024, 14:51) *
...Решил дальше не экспериментировать, а проконсультироваться на форуме у знающих людей...
Уважаемый Gera_28! С этого и надо было начинать! Как Вы там ещё свою квартиру не сожгли...
Цитата
1. Фазу розетки в верхний разъем автомата, от соседнего фазу перекинул перемычкой (белые провода)
Неправильно! Надо было фазу розетки подключить к нижнему разъёму автомата, а к верхнему разъёму автомата подключить перемычкой фазу от сети (белый провод соседнего автомата)!
Цитата
2. Ноль розетки в нижний разъем автомата, а ноль перемычкой от того же соседнего автомата сверху соединил (синие кабели).
Неправильно! Ноль розетки надо было подключить к нулю (синему выводу) вводного или соседнего автомата. А Вы устроили КоЗу!
Цитата
3. Заземление соединил к общей шине
Правильно.

Должно быть как-то так:



Только лишние провода уберите.
Gera_28
Ваня Иванов, спасибо вам огромное за понятный и развернутый ответ!
А если КЗ произошло, то автомат не сгорел случайно?
И если под рукой нет провода с большим сечением, как перемычки сейчас соседние, можно ли к этому новому автомату перемычки сделать с меньшим сечением (проводами которыми остались от самой розетки).

Заранее спасибо за ответы
Гость
А ни кого не смущает что там везде автоматы по 32ампера и ввод 50? И новый автомат на 20 ампер! Сгорит скоро этот щиток.
Ваня Иванов
Цитата(Гость @ 8.2.2024, 7:51) *
А ни кого не смущает что там везде автоматы по 32ампера и ввод 50? И новый автомат на 20 ампер! Сгорит скоро этот щиток.
Смущает и ещё как! Однако, этот вопрос уже неоднократно обсуждался, например, можно посмотреть здесь (тыц) и обязательно прочесть до конца!
Олега
Цитата(Gera_28 @ 5.2.2024, 17:50) *
И если под рукой нет провода с большим сечением, как перемычки сейчас соседние, можно ли к этому новому автомату перемычки сделать с меньшим сечением (проводами которыми остались от самой розетки).
"По-простому", более тонкий провод складывается втройне и "от души" затягивают.
А "по-уму" - после вводного АВ ноль идет в соединителю в нижнем правом углу. К нему подключают и нолики к двухполюсникам и нолик новой линии к розетке.

И да, присоединюсь к обратившим ваше внимание на номиналы установленных автоматов (после вводного)

И еще, сечение проводников от вводного АВ к "гребёнке" (и всей гребёнки) не соответствует вводным проводникам !