Всем доброго времени суток.
Решил сделать отдельную розетку для холодильника и микроволновки, проштробил стены, заложил кабель, купил однофазный автомат, но вот как правильно соединить не пойму, попробовал такую схему: 1. Фазу розетки в верхний разъем автомата, от соседнего фазу перекинул перемычкой (белые провода) 2. Ноль розетки в нижний разъем автомата, а ноль перемычкой от того же соседнего автомата сверху соединил (синие кабели).. P.S. Тут наверно ошибся и перемычку нужно было кидать не сверху соседнего, автомата, а снизу, но могу и ошибаться. 3. Заземление соединил к общей шине После такого соединения при включении нового автомата его выбило. Решил дальше не экспериментировать, а проконсультироваться на форуме у знающих людей. Заранее спасибо. ![]() Сообщение отредактировал Gera_28 - 5.2.2024, 15:42 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Решил дальше не экспериментировать, а проконсультироваться на форуме у знающих людей... Уважаемый Gera_28! С этого и надо было начинать! Как Вы там ещё свою квартиру не сожгли...Цитата 1. Фазу розетки в верхний разъем автомата, от соседнего фазу перекинул перемычкой (белые провода) Неправильно! Надо было фазу розетки подключить к нижнему разъёму автомата, а к верхнему разъёму автомата подключить перемычкой фазу от сети (белый провод соседнего автомата)!Цитата 2. Ноль розетки в нижний разъем автомата, а ноль перемычкой от того же соседнего автомата сверху соединил (синие кабели). Неправильно! Ноль розетки надо было подключить к нулю (синему выводу) вводного или соседнего автомата. А Вы устроили КоЗу!Цитата 3. Заземление соединил к общей шине Правильно.Должно быть как-то так: ![]() Только лишние провода уберите. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.2.2024, 17:44 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2024 Пользователь №: 61969 ![]() |
Ваня Иванов, спасибо вам огромное за понятный и развернутый ответ!
А если КЗ произошло, то автомат не сгорел случайно? И если под рукой нет провода с большим сечением, как перемычки сейчас соседние, можно ли к этому новому автомату перемычки сделать с меньшим сечением (проводами которыми остались от самой розетки). Заранее спасибо за ответы |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
А ни кого не смущает что там везде автоматы по 32ампера и ввод 50? И новый автомат на 20 ампер! Сгорит скоро этот щиток.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
А ни кого не смущает что там везде автоматы по 32ампера и ввод 50? И новый автомат на 20 ампер! Сгорит скоро этот щиток. Смущает и ещё как! Однако, этот вопрос уже неоднократно обсуждался, например, можно посмотреть здесь (тыц) и обязательно прочесть до конца!-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И если под рукой нет провода с большим сечением, как перемычки сейчас соседние, можно ли к этому новому автомату перемычки сделать с меньшим сечением (проводами которыми остались от самой розетки). "По-простому", более тонкий провод складывается втройне и "от души" затягивают.А "по-уму" - после вводного АВ ноль идет в соединителю в нижнем правом углу. К нему подключают и нолики к двухполюсникам и нолик новой линии к розетке. И да, присоединюсь к обратившим ваше внимание на номиналы установленных автоматов (после вводного) И еще, сечение проводников от вводного АВ к "гребёнке" (и всей гребёнки) не соответствует вводным проводникам ! Сообщение отредактировал Олега - 9.2.2024, 6:55 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |