Доброго всем времени суток! Очень нужна помощь по сабжу. Оборудование стоит с конца 80-х годов, документации нет. На этих автоматах собран ГРЩ на два ввода и секционник. Реализована следующая логика: при пропадании внешней сети по первому вводу, отключается вводной сабж, есть возможность включить секционник. При пропадании второго ввода, автомат не выключается, но секционник не включишь, пока в ручную не отключишь второй ввод. Связь всех трех автоматов - электрическая. Механических блокировок нет. Сейчас собрали новый ГРЩ с третий вводом от ДГУ и АВР на автоматах с мотор-приводами и управлением с ПМК ОВЕН. Надобность в этом псевдо-АВР на SACE отпала. Как его грамотно вывести из работы без демонтажа? т.е. нейтрализовать его электрическую логику? Буду признателен за любую помощь.
с 1 по 12 это контакты с автомата идут.