Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Автомат SACE SN630 , Прошу помощи по запуску автомата

RestMan
сообщение 18.12.2023, 12:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.12.2023
Пользователь №: 61843



Доброго всем времени суток! Очень нужна помощь по сабжу. Оборудование стоит с конца 80-х годов, документации нет. На этих автоматах собран ГРЩ на два ввода и секционник. Реализована следующая логика: при пропадании внешней сети по первому вводу, отключается вводной сабж, есть возможность включить секционник. При пропадании второго ввода, автомат не выключается, но секционник не включишь, пока в ручную не отключишь второй ввод. Связь всех трех автоматов - электрическая. Механических блокировок нет. Сейчас собрали новый ГРЩ с третий вводом от ДГУ и АВР на автоматах с мотор-приводами и управлением с ПМК ОВЕН. Надобность в этом псевдо-АВР на SACE отпала. Как его грамотно вывести из работы без демонтажа? т.е. нейтрализовать его электрическую логику? Буду признателен за любую помощь.


с 1 по 12 это контакты с автомата идут.

Сообщение отредактировал RestMan - 18.12.2023, 12:39
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 18.12.2023, 12:38
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(RestMan @ 18.12.2023, 9:30) *
Связь всех трех автоматов - электрическая.

Обесточить цепи управления АВР.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RestMan
сообщение 18.12.2023, 12:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.12.2023
Пользователь №: 61843



Цитата(prude @ 18.12.2023, 12:38) *
Обесточить цепи управления АВР.

С этого очевидного действия и начали. Автомат выключается, при пропаже входного напряжения. И взвести его нельзя. Такое ощущение, что у него где-то должно быть напряжение...

Цитата(prude @ 18.12.2023, 12:38) *
Обесточить цепи управления АВР.

Как только обесточивается цепь контактора, автомат тутже отключается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 18.12.2023, 13:49
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(RestMan @ 18.12.2023, 9:46) *
С этого очевидного действия и начали. Автомат выключается, при пропаже входного напряжения. И взвести его нельзя. Такое ощущение, что у него где-то должно быть напряжение...


Как только обесточивается цепь контактора, автомат тутже отключается

Удалите расцепитель минимального напряжения, независимый расцепитель. Находится под крышкой, идет как опция, то есть съёмные.
https://cdn11.bigcommerce.com/s-0cnuc/image...2335488.jpg?c=2

Сообщение отредактировал prude - 18.12.2023, 13:58


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RestMan
сообщение 18.12.2023, 14:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.12.2023
Пользователь №: 61843



Вот за это большое спасибо!
p.s. А есть какой либо мануал, как его оттуда вынимать? или тупо выдернуть?

Сообщение отредактировал RestMan - 18.12.2023, 14:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 17:39