Цитата(Victor195002 @ 30.11.2007, 19:16)
1. П. 1.3.10 ПУЭ дает разъяснения для количества проводов более 4. Там же при определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или для жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трёхфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются (Это для 4-х и 5-и).
То есть, для 4 и 5-жильных кабелей используются те же значения, что и для 3-жильных?
Цитата
2. В соответствии с п. 2.1.18 ПУЭ «При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников…должна осуществляться в одной общей трубе». Так что как-то одиночный проводник в земле- случай нетипичный. Хотя далее в этом же пункте ПУЭ есть и соответствующая приписка по этому поводу.
Ясно, ну раз это вряд ли когда потребуется, то ладно.
Цитата
Каким разделом ПУЭ определен указанный Вами к-т 0,92? Я что-то не нашел.
Это указано в примечании к таблице 1.3.7
Цитата
Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7., как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.