Цитата(sasha4312 @ 22.9.2023, 12:47)

При 10-ти кратном токе КЗ автомат отключится за 0.1 сек и проводник нагреется на 2°С.
При 7-ми кратном токе КЗ, автомат отключится за 1.5 сек, и проводник нагрееися на 20°С.
При 5-ти кратном токе КЗ, автомат отключится за 4 секунды, и провод нагреется на 20°С.
При 3-х кратном токе КЗ, автомат отключится за 10 секунд, и провод нагреется на 15°С.
При рабочем токе 40А, кабель за 6000 секунд нагреется на 19°С.
Допустимо использовать кабель 6 квадрат. При температуре окружающей среды 40°С и выше кабель может сильно греться.
При рабочем токе 40А, кабель 5.4 квадрата за 6000 секунд, нагреется на 22°С.
Для 5,4 квадрата, температура кабеля при КЗ повысится не более чем на 30°С
Расчёты нагрева кабеля производил по гост р мэк 60949-2009.
Результаты округлённые.
И главное, чтобы величина сопротивления петли фаза - ноль соответствовала ( ток КЗ в конце линии должен быть не меньше 400А и желательно с запасом).
Спасибо, посмотрю ГОСТ.
За 10-ти кратное превышение, при котором сработает магнитный расцепитель я не переживаю.
Подстанция близко, трасса от распределительного щита до щита потребителей (с автоматами B10-B16) менее 10 метров, кабель будет 6мм2.
Нужно было именно защититься от перегрузки 1.45 в течении 120 минут.
Цитата(protector @ 22.9.2023, 13:21)

Обоснование разве что чисто физическое - перегрев жилы в железном заземленном ящике ( если это конечно про ваш ящик) менее опасно, чем перегрев кабеля или проводки в помещении. Тем более, что чаще провода в щите обгорают из-за плохого контакта на автомате.
Ничего он не жесткий, обжимается спец. наконечником, каким нужно.
6мм. Я бы для себя делал 6.
Смотря с чем сравнивать.
Если совсем придираться - радиус изгиба должен быть 8d, т.е. повод 10мм2 (с изоляцией 8мм) должен иметь радиус 64мм, что не выполнимо, расстояние между рейками 150мм...
Цитата(Ваня Иванов @ 22.9.2023, 13:26)

Уважаемый biohumanoid2, Вы считаете неправильно! Сначала определяется ток срабатывания теплового расцепителя (ТР) автомата номиналом 40 А следующим образом:
IТР = 1,45 х 40 = 58 А.
Вы абсолютно правы, с устатку писал.
Цитата(Ваня Иванов @ 22.9.2023, 13:26)

Далее смотрите по таблицам, соответствует ли этот ток сечению Вашего медного провода или нет.
Соответствует 10мм2, о чем и писал в начале...
Потому и задал вопрос, что по расчетам получается 10мм2, а щиты что cs-cs, что KonstArtStudio не наблюдал 10мм2 или 2*6мм2.
А вводные автоматы C40 в них же видел.
Цитата(Ваня Иванов @ 22.9.2023, 13:26)

Однако для полного счастья этого ещё недостаточно! Следует определить, будет ли ожидаемый ток однофазного КЗ (ток ОКЗ) в конце линии, защищённой автоматом С40А, обеспечивать нормируемое время срабатывания электромагнитного расцепителя этого автомата, которое не должно превышать 0,4 с ! Это время определяется по время-токовым характеристикам автомата С40А и на основании результатов расчётов (или непосредственных измерений) тока ОКЗ.
Поэтому Вам правильно подсказывает коллега sasha4312:
Если же в результате расчётов или измерений тока ОКЗ окажется, что ожидаемый ток ОКЗ будет меньше 400 А умноженные на коэффициент запаса 1,1 (т.е. будет меньше, чем 400 х 1,1 = 440 А), то необходимо заменить автомат на В40А или уменьшить его номинал.
P.S. Мне могут возразить, что в данном случае допускается время срабатывания ЭМР не более 5 с. Однако, всё же будет значительно лучше и безопаснее, если это время не будет превышать 0,4 с !
Ток КЗ однозначно выше 400*1,13 = 497,2A , за класс автомата не переживаю.