ekkk_45
Здравствуйте! Ситуация следующая: проживаю в общежитии, в комнате одна рабочая розетка, к ней подключён удлинитель с 5 разъёмами, а к нему подключено ещё 2 удлинителя по 3 разъёма (как бы по цепочке, к первому подключён второй, ко второму - третий). В третий удлинитель подключено 3 прибора: холодильник, микроволновка и чайник. В первый удлинитель обычно подключается зарядка для телефона и зарядка для ноутбука при необходимости. Вопрос заключается в том, что я хочу приобрести ещё один удлинитель, чтобы подключить к нему холодильник, либо купить ещё один удлинитель с 5 разъёмами. Вообще, количество разъемов как-то влияет? Можно ли, чтобы 3-4 удлинителя по цепочке были подключены к одной розетке? Как быть в такой ситуации? Насколько это опасно?
Dimka1
Цитата(ekkk_45 @ 31.8.2023, 20:25) *
...Можно ли, чтобы 3-4 удлинителя по цепочке были подключены к одной розетке?

Можно, при условии отсутствия перегрева розетки, подводящей линии и наличии адекватного номинала автомата в щите, защищающего линию от перегрева.


Цитата(ekkk_45 @ 31.8.2023, 20:25) *
...как быть в такой ситуации? Насколько это опасно?

При больших длительных нагрузках опасно. Прижимные контакты в розетке со временем ослабевают и она начнет греться, вонять и может устроить пожар.
Удалить розетку. Поставить вместо нее распредкоробку, из распредкоробки прокинуть провода с нужным количеством розеток, либо попробовать отыскать распредкоробку в комнаье и от нее провести провода с допрозетками. Сечение провода должно быть таким же, какое имеет провод в розетке. Все работы проводятся только после согласования с руководством общаги.
с2н5он
Цитата(Dimka1 @ 31.8.2023, 22:08) *
Можно
нельзя, ибо выбор автомата зависит в т.ч. и от длины линии
Dimka1
Цитата(с2н5он @ 1.9.2023, 7:21) *
нельзя, ибо выбор автомата зависит в т.ч. и от длины линии

Можно. Для комнаты изменение длинны линии на +-10..15 метров существенной роли не сыграет, если конечно же это не телефонный провод.
Олега
Цитата(Dimka1 @ 1.9.2023, 11:32) *
Можно. Для комнаты изменение длинны линии на +-10..15 метров существенной роли не сыграет
Вот и "не телефонный" провод:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Длина не максимальная из встречаемых. Но для "3-4" шт. уже 30-40м. Кстати, сечение 0,5 мм2 ))
Гость
Цитата(ekkk_45 @ 31.8.2023, 20:25) *
проживаю в общежитии, в комнате одна рабочая розетка,

Площадь комнаты сколько ?
sotmail@mail.ru
это опасно. я бы не разрешил, если бы был ответственным за пожарную безопасность в общаге.
все эти удлинители ведут к пожарам. а гирлянда так вообще атас..
холодильник + микроволновка + чайник - на пределе всё работает.
стандартная розетка 16А.
16А ~ 2,8кВт
в удлинители иногда пихают провод 0,75 мм2 , тогда максимальный ток ~10А, ~1,7кВт
бывает и меньше сечение, если удлинители дешёвые
в этом случае провод может сгореть под нагрузкой, автомат защиты в щите и не сработает.
проведите хорошим негорючим проводом 3х2,5 по плинтусу шлейф от розетки куда надо по периметру, делайте ответвления для своих розеток на трассе.
пусть если что автомат в щите выключится. зато в комнате внутри проводка не сгорит.
можно скобами над плинтусом просто закрепить, можно в кабель канале тонком.
в розетку вряд ли разрешат лезть, тогда хороший штекер используйте, чтобы всё это запитать, можно угловой 90град, чтоб не болтался.
я бы так сделал.
с2н5он
Цитата(Dimka1 @ 1.9.2023, 11:32) *
существенной роли не сыграет
Вы были в той комнате и видели как, что и где?
zoog
1) Мелковолновка греет провода где-то в 2 раза больше, чем активная нагрузка той же мощности.
2) Чайник в удлинителе - это классическая причина пожара.
3) Лично я бы в розетке подкинул (с пайкой или надёжным винтовым/обжимным соединением) к имеющейся проводке гибкий кабель не меньшего сечения, который уже развёл бы по остальным пилотам. Которые для мощной нагрузки необходимо выбирать качественные, с подпружиненными контактами.
Dimka1
Цитата(с2н5он @ 1.9.2023, 15:19) *
Вы были в той комнате и видели как, что и где?

А что я там должен увидеть? Комната это не особняк, требующий километр проводов. Обычные комнаты в общаге 6-15 кв м.
Roman D
Dimka1 Всё верно говорит.
Цепь из удлиннителей - верный пожар.
Одно слово: студенты в общаге.
с2н5он
Цитата(Roman D @ 1.9.2023, 17:11) *
Dimka1 Всё верно говорит.
это Вы об чём?
Цитата(Dimka1 @ 1.9.2023, 16:03) *
Комната это не особняк, требующий километр проводов.
в том то и дело, добавив удлинителей можно удвоить длину проводов - что будет при этом с током КЗ? а если учитывать ещё сечение ...
ekkk_45
Цитата(Гость @ 1.9.2023, 13:01) *
Площадь комнаты сколько ?

12.8 кв. м.
Dimka1
Цитата(с2н5он @ 1.9.2023, 18:25) *
это Вы об чём?
в том то и дело, добавив удлинителей можно удвоить длину проводов - что будет при этом с током КЗ? а если учитывать ещё сечение ...

4 удлинителя по 2.5 кв и по 3метра имеют общую длинну 24 м. Сопротивление удлиннительеной линии 0.168 Ом
Ток кз 220/0.168=1309А т. е провода удлиннительных линий не влияют на сопротивление петли фаза-ноль. Сопротивление петли и ток КЗ будет в основном определяться сопротивлением линии от комнаты до КТП и сопротивлением контактов в розетках и вилках.
Комната в 12.5 квадратов маленькая. Не включат там 20 удлинителей на 120 метров, нет смысла там учитывать их длинну. В любом случае делать и эксплуатировать по уму надо и в крайности типа "нельзя и точка" не бросаться. Включать можно, но осторожно.
Олега
Цитата(Dimka1 @ 1.9.2023, 20:27) *
4 удлинителя по 2.5 кв и по 3метра имеют общую длинну 24 м.
Автор назвал сечение и длину удлинителей ? В каком посту ?

Цитата(Dimka1 @ 1.9.2023, 20:27) *
Сопротивление удлиннительеной линии 0.168 Ом
Автор сообщал про 2,5 или 0,5 мм2? Или про длину удлинителей ? Нафига нужны эти расчёты по придумкам ? (с учетом тысячных icon_biggrin.gif )

Цитата(Dimka1 @ 1.9.2023, 20:27) *
Ток кз 220/0.168=1309А т. е провода удлиннительных линий не влияют на сопротивление петли фаза-ноль.
А если отдельно считать каждый удлинитель и отдельно провод от щитка - так ваще никаких проблем icon_biggrin.gif

Цитата(Dimka1 @ 1.9.2023, 20:27) *
Сопротивление петли и ток КЗ будет в основном определяться сопротивлением линии от комнаты до КТП ..
Это хрен его знает при неведомом сечении, материале и длине (удлинителей и сети).

Цитата(Dimka1 @ 1.9.2023, 20:27) *
Не включат там 20 удлинителей
Зачем нам гиперболы ? Автор назвал 3-4, вполне реальная ситуация в общаге.

Цитата(Dimka1 @ 1.9.2023, 20:27) *
Сопротивление петли и ток КЗ будет в основном определяться сопротивлением линии от комнаты до КТП ..
Вернее от комнаты до этажного щита. И кто сказал, что тут не 2-2,5 алюминия ? Собственно и стояк может оказаться хилым.
Гость
Каждый сам себе злобный буратино. Пусть заматывает комнату удлинителями.
На какой нибудь сопле прослабнет контакт - и заполыхает вся конура..
Мозга нет - считай калека.. имхо
Rezo
Цитата(ekkk_45)
Цитата(Гость @ 1.9.2023, 13:01) *
Площадь комнаты сколько ?


12.8 кв. м.
Площадь комнаты как-то влияет на нагрузку?
с2н5он
Цитата(Dimka1 @ 1.9.2023, 20:27) *
4 удлинителя по 2.5 кв
чавойто??? не смешите мои Омы
Цитата(Dimka1 @ 1.9.2023, 20:27) *
можно, но осторожно.
уже с поправками)
Ваня Иванов
Цитата(ekkk_45 @ 31.8.2023, 20:25) *
...одна рабочая розетка, к ней подключён удлинитель с 5 разъёмами, а к нему подключено ещё 2 удлинителя по 3 разъёма (как бы по цепочке, к первому подключён второй, ко второму - третий). В третий удлинитель подключено 3 прибора: холодильник, микроволновка и чайник... ...хочу приобрести ещё один удлинитель, чтобы подключить к нему холодильник, либо купить ещё один удлинитель с 5 разъёмами... Насколько это опасно?
Это не просто опасно! Это чрезвычайно опасно! aaa.gif
Студент-гуманитарий может этого не знать, однако мне совершенно непонятна позиция умудрённых опытом профессионалов, утверждающих, что ничего страшного не произойдёт. durak.gif
Господи! Помилуй их грешных, ибо не ведают, что творят...
Гость
Цитата(Ваня Иванов @ 2.9.2023, 0:16) *
позиция умудрённых опытом профессионалов

Это где ?
В здешней интернет-забегаловке ?
истерически смешно icon_smile.gif
Dimka1
Цитата(с2н5он @ 1.9.2023, 22:38) *
чавойто??? не смешите мои Омы
уже с поправками)

Да я и не собирался смешить. В общагах студенты так и делают, т. к. переделывать там ничего не разрешат. 2-3 удлинителя к каждой кровати и по три тройника сверху в каждом -обычное дело для питания зарядок, ноутбуков, холодильника и чайника с микроволновкой.
Поправки уже были даны вначале (по условию одинаковости сечений и отсутствия перегрева)
с2н5он
речь по сечение на 2,5 в общаге...у студентов...смешно
"адекватного номинала" - ага, студенты при использовании удлинителя мигом просчитывают номинал и при необходимости меняют
Олега
Цитата(с2н5он @ 2.9.2023, 9:02) *
студенты при использовании удлинителя мигом просчитывают номинал и при необходимости меняют
Для студентов-гуманитариев наша промышленность выпускает удлинители с функцией автоматического изменения сечения проводника, до требуемого Так что можно не заморачиваться..

Цитата(Dimka1 @ 2.9.2023, 8:38) *
В общагах студенты так и делают, т. к. переделывать там ничего не разрешат.
А тогда о каком согласовании работ Дима поведал выше ?
Цитата(Dimka1 @ 31.8.2023, 22:08) *
Все работы проводятся только после согласования с руководством общаги.
Dimka1
Цитата(Олега @ 2.9.2023, 13:03) *
А тогда о каком согласовании работ Дима поведал выше ?

Поставить распредкоробку и провести по нормальному дополнительные розетки. Я же вроде в самом верху еще писал.
Олега
Цитата(Dimka1 @ 2.9.2023, 8:38) *
.. и по три тройника сверху в каждом..
Через тройник питается и каждый следующий удлинитель. С учетом наличия обогревателей, микроволновок и прочей техники нагрузка - мама не горюй. Особое внимание конечно первому тройнику. Сейчас на них пишут 10А. А совсем недавно писали только 6. Это суммарный ток !


Цитата(Dimka1 @ 2.9.2023, 13:31) *
Поставить распредкоробку и провести по нормальному дополнительные розетки. Я же вроде в самом верху еще писал.
В ссылках даты вышеписанного указаны )
Какие "поставить" и какие "провести" если "переделывать там ничего не разрешат" ? Это, между прочим, именно Дима сказал ! И очень правильно - ни один адекватный комендант не станет письменно согласовывать самопеределку в общаге.
Ваня Иванов
Цитата(ekkk_45 @ 31.8.2023, 20:25) *
...Можно ли, чтобы 3-4 удлинителя по цепочке были подключены к одной розетке? Как быть в такой ситуации? Насколько это опасно?
Похожий вопрос недавно обсуждался здесь (перейти по ссылке)

Уж лучше в этом случае применить один такой удлинитель:



Что касается розеток, приведу для сравнения розетку "Made in USSR" номиналом 6 А ~250 В:



и розетку номиналом 16 А ~250 В "Made in Оттудова":



Для более наглядного сравнения внутренности этих розеток сфотографированы вместе в одинаковом масштабе:



Как видим, сравнение явно не в пользу импортной розетки номиналом 16 А.
Андрей07
Цитата(Ваня Иванов @ 2.9.2023, 15:09) *
Похожий вопрос недавно обсуждался здесь (перейти по ссылке)



Для более наглядного сравнения внутренности этих розеток сфотографированы вместе в одинаковом масштабе:



Как видим, сравнение явно не в пользу импортной розетки номиналом 16 А.

Да там как бы и сравнивать нечего. В СССР всегда делалось с запасом минимум трёхкратным.
Был случай у меня, года 4 назад. Вводной рубильник от транса на ячейки сгорел на ТП. Сначала транс отхлебнул, ну воткнул секционник по 0,4. Амперметры вроде не много показывают. Работает и ладно. Начальство мозги делает, не хотят новый транс купить, а лучше пару сразу. Лето жарко, захожу в ТП показания снять. Ну и тут жарко, не придал значения (потому что всё надо быстро-быстро). Закрыл ушёл. Через меся ещё раз так сделал. Начальство не телится. На третий месяц аналогичная схема. Погода одинаковая примерно +35 . И через недельку после моего прихода, кааак херакснет. Короче стёк рубильник, полностью. И метал и карболит. Стали разбираться выяснять. Оказалось, что ТТ были под другой коэфф, поэтому амперметры показывали, в принципе допустимые токи. А потом рассчитали... Рубильник расчитаный на 600А, три месяца вывозил ~ 1500/1700А. Вот делали называется. А недавно шкаф с рубильником 100А повесили. Ток 75А, а губки уже светятся и темнеют...