Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прогрузка автоматов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


КОНСТАНТИНЫЧ
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: собрана схема вводного распредустройства. Подключено оно по временной схеме (кабелем меньшего сечения, чем кабель для постоянного питания). Требуется прогрузка автоматов для протокол для сдачи объекта. Будут ли данные по прогрузке верными? Или ждать подключения питания по постоянной схеме? Спасибо.
Shapiton
Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 31.7.2023, 10:17) *
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: собрана схема вводного распредустройства. Подключено оно по временной схеме (кабелем меньшего сечения, чем кабель для постоянного питания). Требуется прогрузка автоматов для протокол для сдачи объекта. Будут ли данные по прогрузке верными? Или ждать подключения питания по постоянной схеме? Спасибо.

Будут верными.
Повлияют на замер петли фаза-нуль и на уставки АВ.
КОНСТАНТИНЫЧ
Цитата(Shapiton @ 31.7.2023, 10:40) *
Будут верными.
Повлияют на замер петли фаза-нуль и на уставки АВ.

Спасибо большое
КОНСТАНТИНЫЧ
Здравствуйте. А вот ещё один вопрос. Можно ли прогружать автоматы подключенные соответственно и к питанию и к отходящим кабелям, не отключая ни питающие линии ни отходящие. Конечно если питание снято. Не повредит ли это подходящим и отходящим кабелям? спасибо.

Может об этом указано в каких-либо руководящих документах?
Олега
Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 5.8.2023, 8:03) *
Можно ли прогружать автоматы ... Конечно если питание снято.
Это как ? Гирями прогружать ?
mic61
Цитата(Shapiton @ 31.7.2023, 10:40) *
Будут верными.
Повлияют на замер петли фаза-нуль и на уставки АВ.

На уставки не повлияет. Уставки зависят от тока через автомат.
По поводу прогрузки. Прогрузка в моем понимании - проверка действия защитных устройств автомата (отсечки, тепловухи), и соответствие их заданным характеристикам, при подаче аварийных параметров (тока) от постороннего источника (стенда). Естественно, если есть такая возможность (и желание), то автомат должен быть полностью отключен от сети.
А если мы просто первый раз подключаем автомат в сеть, и подаем на него нагрузку, то это не прогрузка, это опробование рабочим током и напряжением.
КОНСТАНТИНЫЧ
Цитата(Олега @ 5.8.2023, 9:11) *
Это как ? Гирями прогружать ?

Ну да-гирями, а че, разве их не гирями грузят?

Цитата(mic61 @ 5.8.2023, 22:37) *
На уставки не повлияет. Уставки зависят от тока через автомат.
По поводу прогрузки. Прогрузка в моем понимании - проверка действия защитных устройств автомата (отсечки, тепловухи), и соответствие их заданным характеристикам, при подаче аварийных параметров (тока) от постороннего источника (стенда). Естественно, если есть такая возможность (и желание), то автомат должен быть полностью отключен от сети.
А если мы просто первый раз подключаем автомат в сеть, и подаем на него нагрузку, то это не прогрузка, это опробование рабочим током и напряжением.

Да, я веду речь именно о прогрузке. Спасибо за ответ.
Shapiton
Цитата(mic61 @ 5.8.2023, 22:37) *
На уставки не повлияет. Уставки зависят от тока через автомат.


А ток от чего зависит?
Исходя из чего выбираются уставки АВ?
mic61
Цитата(Shapiton @ 21.8.2023, 15:33) *
А ток от чего зависит?
Исходя из чего выбираются уставки АВ?

Ну, может я не точно выразился. Уставка автомата - это характеристика самого автомата, заданная на заводе. И какой ток через автомат течет, на уставку это не повлияет (в плане того, что она не изменяется от величины тока). Да, если ток становится больше заданной уставки, автомат начинает реагировать согласно время-токовых характеристик, заложенных в конструкцию: толи срабатывать мгновенно (отсечка), толи с выдержкой времени (тепловой расцепитель).
Это разговор об автоматах с жестко заданными уставками. Но, таки да, есть автоматы посложнее, с возможностью оперативно выставлять нужные заказчику уставки по току, по времени и даже по напряжению. Но все равно, уставка не завит от тока в том плане, что уставка - это некоторая постоянная величина, при достижении регистрируемым параметром которой, логическая схема автомата запускается, и начинает работать. Ну это все беллетристика.
А уставка автомата выбирается исходя из номинальной (длительной) нагрузки присоединения, при этом пытаются (для простых автоматов прямого действия) согласовать время-токовую характеристику "нашего" автомата с характеристикой "предыдущего" - т.е. (общего, питающего), группового автомата. Чтобы при КЗ на "нашем" присоединении отключался "наш" автомат мгновенно (ну, относительно, конечно), а уж если он не сработает по какой-то причине, тогда уже и "групповой" автомат (у него время отключения при этом токе должно быть чуть больше, чем у "нашего"). Это все (принцип селективности смежных защит) реализуется подбором уставок: номинальными токами автоматов, время-токовыми характеристиками. Ну, вот в первом приближении: групповые автоматы лучше ставить с A-t (ампер-секундной) характеристикой типа "С" или "D", а на отходящие линии - типа "В" с разницей номиналов на одну (хотя бы) ступень.
И тогда при КЗ на нашей нагрузке скорее всего отключится только наш автомат, а групповой - нет.
Но на практике все много сложнее. Автоматы даже одного типа и номинала имеют разброс по срабатыванию, срабатывание автоматов сильно зависит от нагрева самого автомата при работе, от количества аварийных срабатываний автомата (встречаются такие, что срабатывают только один раз: первый и он же последний icon_biggrin.gif , но и за то ему спасибо, сработал все же). Какая уж тут селективность...
prude
Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 5.8.2023, 5:03) *
Здравствуйте. А вот ещё один вопрос. Можно ли прогружать автоматы подключенные соответственно и к питанию и к отходящим кабелям, не отключая ни питающие линии ни отходящие. Конечно если питание снято. Не повредит ли это подходящим и отходящим кабелям? спасибо.

Может об этом указано в каких-либо руководящих документах?

Почему конечно? Можно и питание не снимать если использован не НТ, а устройство на основе тиристоров.
САТУРН-М1
Проверка характеристик автоматических выключателей, подключенных непосредственно к электросети, путем создания искусственного замыкания за местом установки проверяемого выключателя, регулирование значения тока короткого замыкания, измерение времени отключения выключателя и действующего значения тока в момент отключения;
Roman D
Цитата(prude @ 22.8.2023, 11:20) *
Почему конечно? Можно и питание не снимать если использован не НТ, а устройство на основе тиристоров.

А как Вы оформляете работу:
1) без снятия
2) со снятием
3) ваще ничего не пишу

prude
Цитата(Roman D @ 22.8.2023, 9:49) *
А как Вы оформляете работу:
1) без снятия
2) со снятием
3) ваще ничего не пишу

3)
В протоколе нет данной информации. Формы протоколов согласованы с Ростехнадзором и РМРС.
Roman D
Цитата(prude @ 23.8.2023, 5:35) *
3)
В протоколе нет данной информации. Формы протоколов согласованы с Ростехнадзором и РМРС.

Стало быть, прогрузку АВ (а это испытания) действующего оборудования можно делать без оформления работ. Типа пол в коридоре подмести. А здесь выходят работы на частях под напряжением.

Из инструкции к "Сатурну":
Цитата
К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящее руководство...

И следующим пунктом:
Цитата
Подключение входных клемм устройства должны проводиться после проверки отсутствия напряжения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.