Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение ибп
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Windeth
ПРошу подсказать как сфазировать ИБП в магистрале..
Имеем Мощный ибп. что диагностировал
на входе
N F
на выходе
N F
если меняем на входе фазу и ноль местами на выходе она так же меняется.
F N
на входе
F N
то и на выходе
Если включить ИБП без входящего кабеля, на выходе тестер на обеих концах диагностирует фазу, стоит включит вводной на выходе с одно конца фаза пропадает на другом остается

по линии подключения сфазированное оборудование
без ИБП нормально работает ну есть и N и F и земля в норме...
как узнать как подключить ИБП? если смотреть при включенном входном и сфазировать выход, то не будет ли феерверка когда она переключиться в автономку?
prude
Цитата(Windeth @ 26.7.2023, 19:35) *
Если включить ИБП без входящего кабеля, на выходе тестер на обеих концах диагностирует фазу, стоит включит вводной на выходе с одно конца фаза пропадает на другом остается

Мощных однофазных ИБП не встречал. Наверное имеется ввиду обычный ИБП для частного потребителя.
При работе ИБП от сети-работает зарядка батареи, а сеть на выход транслируется через реле электронного байпаса.
При работе ИБП без сети, заряд батареи не работает, реле электронного байпаса не работает, работает инвертор который дает на выходе две фазы.
Для перехода потребителей ИБП с инвертора на городскую сеть (электронный байпас), в простеньких ИБП предусмотрена пауза.
Shura_with_KINEF
Отсюда невидно, что у вас за ИБП. Откройте паспорт на него, раздел подключение, я думаю вопросы отпадут.
А вообще у большинства автономных источников питания, как переменного, так и постоянного тока, за потребителем оставляется решение о типе заземления системы электроснабжения, а по умолчанию все выходные проводники источника изолированы от локальной земли и корпуса. Какой вывод заземлить, и заземлять ли вообще, решение за потребителем.

И судя по описанию, фазировать там нечего, что сеть, что ИБП - однофазные.
Гость
Из поста ТСа не понятно, что за ИБП и что за оборудование он питает. И вообще через интернет такие вопросы не решить. Лучше поискать квалифицированного спеца на месте. имхо
Windeth
Ибп 7КВТ, питает сервера.я переживаю из-за того что при переключении оно происходит фактически без паузы светодиодная лама не гаснет. как бы ноль с фазой не встретились...
N
Цитата(Windeth @ 26.7.2023, 21:35) *
...Имеем Мощный ибп...

Цитата(Windeth @ 27.7.2023, 20:48) *
Ибп 7КВТ...
Это для вас 7 кВт - мощный ИБП, а для нас - это мелкий шибздик! В нашем понимании мощные ИБП имеют полную выходную мощность 100 кВА и выше. Бывают ИБП с полной выходной мощностью 600 кВА...
Цитата(Windeth @ 27.7.2023, 20:48) *
...я переживаю из-за того что при переключении оно происходит фактически без паузы светодиодная лама не гаснет. как бы ноль с фазой не встретились...
Не переживайте, а лучше назовите модель этого секретного ИБП, у которого реально могут встретиться ноль с фазой, и мы вам ответим, может ли такое случиться в действительности. Или это - плод вашего болезненного воображения вследствие незнания устройства и принципа действия ИБП.
Shura_with_KINEF
Цитата(Windeth @ 27.7.2023, 20:48) *
Ибп 7КВТ, питает сервера.я переживаю из-за того что при переключении оно происходит фактически без паузы светодиодная лама не гаснет. как бы ноль с фазой не встретились...

icon_biggrin.gif Не переживайте, просто у вас хороший ИБП. ИБП с паузой не для каждого газового котла подходит, а уж для сервера пауза в питании это или перезагрузка, или зависание.
zoog
Цитата(Windeth @ 26.7.2023, 22:35) *
то и на выходе
Если включить ИБП без входящего кабеля, на выходе тестер на обеих концах диагностирует фазу, стоит включит вводной на выходе с одно конца фаза пропадает на другом остается

Это что - независимо от фазирования входной вилки??? Тестер какой? На 110В реагирует?




Цитата(Windeth @ 27.7.2023, 21:48) *
Ибп 7КВТ, питает сервера.я переживаю из-за того что при переключении оно происходит фактически без паузы светодиодная лама не гаснет. как бы ноль с фазой не встретились...

Это ни о чём не говорит - за долю секунды в большинстве ламп хватает зарядо для полноценного свечения.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.7.2023, 23:10) *
icon_biggrin.gif Не переживайте, просто у вас хороший ИБП. ИБП с паузой не для каждого газового котла подходит, а уж для сервера пауза в питании это или перезагрузка, или зависание.

Серверные, да и любые надёжные БП, проектируются как раз с учётом возможности пропуска полупериодов как раз для совместимости с ИБП - они обязаны держать (не помню, 100% или меньше) нагрузки в течение 10мс. И просадки сети - также.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.