![]() Подключение ибп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение ибп |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2023 Пользователь №: 61477 ![]() |
ПРошу подсказать как сфазировать ИБП в магистрале..
Имеем Мощный ибп. что диагностировал на входе N F на выходе N F если меняем на входе фазу и ноль местами на выходе она так же меняется. F N на входе F N то и на выходе Если включить ИБП без входящего кабеля, на выходе тестер на обеих концах диагностирует фазу, стоит включит вводной на выходе с одно конца фаза пропадает на другом остается по линии подключения сфазированное оборудование без ИБП нормально работает ну есть и N и F и земля в норме... как узнать как подключить ИБП? если смотреть при включенном входном и сфазировать выход, то не будет ли феерверка когда она переключиться в автономку? Сообщение отредактировал Windeth - 26.7.2023, 21:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Если включить ИБП без входящего кабеля, на выходе тестер на обеих концах диагностирует фазу, стоит включит вводной на выходе с одно конца фаза пропадает на другом остается Мощных однофазных ИБП не встречал. Наверное имеется ввиду обычный ИБП для частного потребителя. При работе ИБП от сети-работает зарядка батареи, а сеть на выход транслируется через реле электронного байпаса. При работе ИБП без сети, заряд батареи не работает, реле электронного байпаса не работает, работает инвертор который дает на выходе две фазы. Для перехода потребителей ИБП с инвертора на городскую сеть (электронный байпас), в простеньких ИБП предусмотрена пауза. Сообщение отредактировал prude - 27.7.2023, 8:01 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Отсюда невидно, что у вас за ИБП. Откройте паспорт на него, раздел подключение, я думаю вопросы отпадут.
А вообще у большинства автономных источников питания, как переменного, так и постоянного тока, за потребителем оставляется решение о типе заземления системы электроснабжения, а по умолчанию все выходные проводники источника изолированы от локальной земли и корпуса. Какой вывод заземлить, и заземлять ли вообще, решение за потребителем. И судя по описанию, фазировать там нечего, что сеть, что ИБП - однофазные. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Из поста ТСа не понятно, что за ИБП и что за оборудование он питает. И вообще через интернет такие вопросы не решить. Лучше поискать квалифицированного спеца на месте. имхо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2023 Пользователь №: 61477 ![]() |
Ибп 7КВТ, питает сервера.я переживаю из-за того что при переключении оно происходит фактически без паузы светодиодная лама не гаснет. как бы ноль с фазой не встретились...
|
![]() |
|
Гость_N_* |
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
...Имеем Мощный ибп... Ибп 7КВТ... Это для вас 7 кВт - мощный ИБП, а для нас - это мелкий шибздик! В нашем понимании мощные ИБП имеют полную выходную мощность 100 кВА и выше. Бывают ИБП с полной выходной мощностью 600 кВА......я переживаю из-за того что при переключении оно происходит фактически без паузы светодиодная лама не гаснет. как бы ноль с фазой не встретились... Не переживайте, а лучше назовите модель этого секретного ИБП, у которого реально могут встретиться ноль с фазой, и мы вам ответим, может ли такое случиться в действительности. Или это - плод вашего болезненного воображения вследствие незнания устройства и принципа действия ИБП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ибп 7КВТ, питает сервера.я переживаю из-за того что при переключении оно происходит фактически без паузы светодиодная лама не гаснет. как бы ноль с фазой не встретились... ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
то и на выходе Если включить ИБП без входящего кабеля, на выходе тестер на обеих концах диагностирует фазу, стоит включит вводной на выходе с одно конца фаза пропадает на другом остается Это что - независимо от фазирования входной вилки??? Тестер какой? На 110В реагирует? Ибп 7КВТ, питает сервера.я переживаю из-за того что при переключении оно происходит фактически без паузы светодиодная лама не гаснет. как бы ноль с фазой не встретились... Это ни о чём не говорит - за долю секунды в большинстве ламп хватает зарядо для полноценного свечения. ![]() Серверные, да и любые надёжные БП, проектируются как раз с учётом возможности пропуска полупериодов как раз для совместимости с ИБП - они обязаны держать (не помню, 100% или меньше) нагрузки в течение 10мс. И просадки сети - также. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 1:29 |
|
![]() |