Цитата(gomed12 @ 9.7.2023, 21:37)

Ген подрядчик прав. должна быть обеспечена мех защита незащищенных кабельных линий
ПУЭ п.2.3.15 ...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
Еще мет.трубу необходимо заземлить.
Спасибо вам огромное.
Цитата(Олега @ 10.7.2023, 14:16)

Чтоб тебе завсегда так отвечали при непонятках..
А это такой спорт, для наглухо одарённых, стебать и умничать в разделе вопросов для "чайников" вместо короткого ответа по существу