НПА, ПЭУ и их приминимость , Нужна помощь по применимости НПА

Barb00s
сообщение 5.7.2023, 16:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2023
Пользователь №: 61415



Коллеги, добрый день. Вопрос от чайников) К электросетям в виду своей работы отношения не имеем, но пришлось столкнуться с такой проблемой. Описание. Подземный паркинг. Установка шлагбаумов. Нужно было подать управляющие кабели и электрические для их работы. Особенность в том, что точка подключения на потолке - примерно 2,5-3 метра. Наш подрядчик спустил кабеля с потолка в низ. Перед этим убрали кабеля в трубу высотой примерно 1,5 метра с низу. Все забетонировали. Выполнили это изначально по просьбе конечного заказчика строительства. Сейчас приехал ген подрядчик и говорит, что согласно ПЭУ гл. 2.3 мы должны все убрать в трубу высотой не менее 2 метров. Вопрос - правомерно ли его требование и может ли он ссылаться на ПЭУ. Или же в нашем случае действует иной НПА? Спасибо если сможете ответить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 5.7.2023, 17:52
Сообщение #2





Гости






Цитата(Barb00s @ 5.7.2023, 16:21) *
Все забетонировали. Выполнили это изначально по просьбе конечного заказчика строительства. Сейчас приехал ген подрядчик и говорит, что согласно ПЭУ гл. 2.3 мы должны все убрать в трубу высотой не менее 2 метров. Вопрос - правомерно ли его требование и может ли он ссылаться на ПЭУ. Или же в нашем случае действует иной НПА? Спасибо если сможете ответить.


Отношения с подрядчиками - это особая тема. Юридическая. Кто кому, что сказал, что ответил, куда послал... Все просилки и хотелки должны быть зафиксированы письменно, с росписями и печатями. А самое главное - подтверждены соответствующими платежами. По другому никак в этом жестоком мире.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.7.2023, 18:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Barb00s @ 5.7.2023, 16:21) *
.. Или же в нашем случае действует иной НПА?
Всё определяет проектное решение. При любых непонятках - вопросы к проектной организации. И конечно никаких устных согласований быть не должно.

Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2023, 18:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.7.2023, 12:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А кто такое ПЭУ, стесняюсь я спросить


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.7.2023, 22:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Костян челябинский @ 6.7.2023, 12:37) *
А кто такое ПЭУ...


Значения аббревиатуры ПЭУ:
Паро-Энергетическая Установка
Планово-Экономическое Управление
Поисково-Эвакуационная Установка
Производственно-Эксплуатационное Управление
Прошлый Экологический Ущерб


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barb00s
сообщение 7.7.2023, 17:04
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2023
Пользователь №: 61415



Цитата(Костян челябинский @ 6.7.2023, 12:37) *
А кто такое ПЭУ, стесняюсь я спросить

ПУЭ имелось в виду, думаю из текста вопроса и так было понятно, что описался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 7.7.2023, 19:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1014
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Ваня Иванов @ 6.7.2023, 22:44) *
Значения аббревиатуры ПЭУ:
Паро-Энергетическая Установка
Планово-Экономическое Управление
Поисково-Эвакуационная Установка
Производственно-Эксплуатационное Управление
Прошлый Экологический Ущерб

Мне нравиться последнее....


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 9.7.2023, 21:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Barb00s @ 5.7.2023, 16:21) *
Сейчас приехал ген подрядчик и говорит, что согласно ПЭУ гл. 2.3 мы должны все убрать в трубу высотой не менее 2 метров. Вопрос - правомерно ли его требование и может ли он ссылаться на ПЭУ.

Ген подрядчик прав. должна быть обеспечена мех защита незащищенных кабельных линий
ПУЭ п.2.3.15 ...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
Еще мет.трубу необходимо заземлить.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2023, 5:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Barb00s @ 7.7.2023, 19:04) *
ПУЭ имелось в виду, думаю из текста вопроса и так было понятно, что описался.

Моя учительница русского языка говорила, что если в тексте одна ошибка, а в других аналогичных местах всё правильно, то это описка. А если ты упорно пишешь одну и ту же ошибку, то опиской это назвать нельзя. Это полная безграмотность


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.7.2023, 7:02
Сообщение #10





Гости






Цитата(gomed12 @ 9.7.2023, 21:37) *
Ген подрядчик прав. должна быть обеспечена мех защита незащищенных кабельных линий

Откуда вы это знаете ?
Видели проектное решение, смету ?
Чем хороши советы через интернет - волны красиво расходятся icon_smile.gif
к сожалению, кто и где наколбасил, через интернет не видно
поэтому совет ТСу: - Разбирайтесь сами
имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.7.2023, 11:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость @ 10.7.2023, 7:02) *
Откуда вы это знаете ?

От генподрядчика, который на месте.
Поболтать охота?
Идите на Красина удивлять инспекторов своими знаниями.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.7.2023, 14:16
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 10.7.2023, 7:02) *
совет ТСу: - Разбирайтесь сами
имхо
Чтоб тебе завсегда так отвечали при непонятках..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barb00s
сообщение 10.7.2023, 15:51
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 5.7.2023
Пользователь №: 61415



Цитата(gomed12 @ 9.7.2023, 21:37) *
Ген подрядчик прав. должна быть обеспечена мех защита незащищенных кабельных линий
ПУЭ п.2.3.15 ...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
Еще мет.трубу необходимо заземлить.


Спасибо вам огромное.

Цитата(Олега @ 10.7.2023, 14:16) *
Чтоб тебе завсегда так отвечали при непонятках..

А это такой спорт, для наглухо одарённых, стебать и умничать в разделе вопросов для "чайников" вместо короткого ответа по существу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 10.7.2023, 17:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Олега @ 10.7.2023, 14:16) *
Чтоб тебе завсегда так отвечали при непонятках..

+500.
А с другой стороны, он-же ИНКУБАТОРСКИЙ - что с него взять !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения