Здравствуйте. Вот условие что нужно сделать:

Дана схема прямого (непосредственного) пуска и защиты трехфазного, асинхронного двигателя небольшой мощности. Она состоит из 14 элементов: автоматического включателя QF, предохранителей F1 и F2, главных контактов K1, контактора К, электротепловых реле KK1 и KK2, кнопки S1, электродвигателя M, размыкающих контактов KK1:1 и KK2:1, катушки контактора К, кнопки S2, и вспомогательного контакта K2, включенного параллельно кнопке S2. В собранной схеме имеется дефект - при нажатии кнопки S2 двигатель запускается, но при ее отпускании останавливается. Нужно определить возможные отказы, и пояснить их обнаружение.

а вот схема:
андрей913
Схема должна работать. Если при нажатии кнопки срабатывает контактор, а при отпускании отключается, неисправность в цепи контакта К2, который блокирует кнопку S2. Удачи.
kenig99
Спасибо, я в принципе так и предпологал