Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соединение проводов разной толщины
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


russ1971
Добрый вечер! Не пинайте сильно, очень нужен совет. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как правильно соединить "горячий" кабель холодного пола, сечение возможно 0,25 с "холодным" сечение 2,5
чукча
Опосредством клеммников, например wago221, естессно в коробке. Нинада благодарить.
-Mike-
Сделать скрутку, на которую надеть колпачок СИЗ.
с2н5он
пайка
Костян челябинский
Ну вообще-то это должно соединяться при помощи клеммника на терморегуляторе. Но Гарик видимо уже выдохся
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 6.6.2023, 6:04) *
пайка

О пайке: "ГОСТ Р 50571-5-52-2011
...
П р и м е ч а н и я
1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем.
Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях".
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.6.2023, 7:18) *
О пайке:..с учетом.. повышения температуры при коротких замыканиях".
Животрепещущий момент, господа Мне не доводилось видеть расчет с таким учётом. Кто-то встречал ?
Митяй_
Вот, как вариант - https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmnik...bi55nz593386441
случайный
опрессовкой в гильзе
savelij®
Способов соединений проводов различных соединений тьма, но вот интересует один момент.... а что такое "холодный пол"
Цитата
"горячий" кабель холодного пола
lampbox
Цитата(savelij® @ 6.6.2023, 21:24) *
Способов соединений проводов различных соединений тьма, но вот интересует один момент.... а что такое "холодный пол"

Холодный пол - это если ноги мерзнут даже когда в тапках, а также сопли...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.