Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Под землёй....
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


DENISKA
Здравствуйте, товарисчи!!! Опять к Вам за консультацией...
Можно ли учтанавливать электрические щиты ниже уровня земли, тобишь отметки 0,000? IP щита допустим 55...Спасибо!
Victor195002
Добрый день.
Если на улице- вроде как нет (ПУЭ 4.1.28).
Внутри помещений (жилых, общественных, административных и бытовых) допускается устанавливать "...в эксплуатируемых сухих подвалах...", т.е. ниже нулевой отметки (ПУЭ 7.1.28).
Victor zmey
Так на улице или в здании?
в здание само собой))
а на улице, чесно не могу представить ситуацию когда это нужно
DENISKA
Ситуация следующая - насосная станция. Сверху просто плита с крышкой, снизу машинное отделение, где стоят насосы...Зданием это не назовёшь, обычная ёмкость бетонная либо стеклопластик...?
Victor195002
Добрый день.
Ну это чисто улица.
Как то было такое. Пришлось строить типа собачьей конуры, да ещё и отапливать (для приборов учета) со всеми вытекающими.
Проще поставить наружный щиток.
Anatoli
Если это скважына то лучше установить управление в подстанции и проще говоря на другом конце кабеля питания насоса. Ато выбьет теплушка и лезь туда в грязь и сырость по осени включать.
gomed12
В помещении насосной проходят варианты выше пола на ... м (не помню, не знаю) или настенный.
Иначе при разгерметизации насоса, труб - к.з.
Victor195002
Добрый вечер.
1. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола (ПУЭ 4.1.14).
2. В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления (СП 31-11-2003, п.13.1).
DENISKA
Спасибо за содействие, друзья!!!
SKY
Цитата(Victor195002 @ 27.11.2007, 16:57) *
Добрый день.
Ну это чисто улица.
Как то было такое. Пришлось строить типа собачьей конуры, да ещё и отапливать (для приборов учета) со всеми вытекающими.
Проще поставить наружный щиток.

ПОхожая ситуация была у нас при монтаже насосной станции второго подъёма в г. Верхотурье Свердловской обласи. Ограничений нет. Единственное, шкаф ставьте на некотором расстоянии от стены, чтобы избежать протечки грунтовых вод, и обязательно поставьте дренажный насос ниже уровня пола помещения. И вопрос будет снят!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.