Здравствуйте, товарисчи!!! Опять к Вам за консультацией...
Можно ли учтанавливать электрические щиты ниже уровня земли, тобишь отметки 0,000? IP щита допустим 55...Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 23.11.2007, 16:03
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Если на улице- вроде как нет (ПУЭ 4.1.28).
Внутри помещений (жилых, общественных, административных и бытовых) допускается устанавливать "...в эксплуатируемых сухих подвалах...", т.е. ниже нулевой отметки (ПУЭ 7.1.28).


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor zmey
сообщение 23.11.2007, 18:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2007
Пользователь №: 9891



Так на улице или в здании?
в здание само собой))
а на улице, чесно не могу представить ситуацию когда это нужно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DENISKA
сообщение 27.11.2007, 14:52
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7152



Ситуация следующая - насосная станция. Сверху просто плита с крышкой, снизу машинное отделение, где стоят насосы...Зданием это не назовёшь, обычная ёмкость бетонная либо стеклопластик...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 27.11.2007, 14:57
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Ну это чисто улица.
Как то было такое. Пришлось строить типа собачьей конуры, да ещё и отапливать (для приборов учета) со всеми вытекающими.
Проще поставить наружный щиток.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 27.11.2007, 17:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Если это скважына то лучше установить управление в подстанции и проще говоря на другом конце кабеля питания насоса. Ато выбьет теплушка и лезь туда в грязь и сырость по осени включать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.11.2007, 17:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6956
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В помещении насосной проходят варианты выше пола на ... м (не помню, не знаю) или настенный.
Иначе при разгерметизации насоса, труб - к.з.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 28.11.2007, 1:08
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
1. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола (ПУЭ 4.1.14).
2. В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления (СП 31-11-2003, п.13.1).


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DENISKA
сообщение 28.11.2007, 12:09
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7152



Спасибо за содействие, друзья!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKY
сообщение 29.11.2007, 15:26
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 9935



Цитата(Victor195002 @ 27.11.2007, 16:57) *
Добрый день.
Ну это чисто улица.
Как то было такое. Пришлось строить типа собачьей конуры, да ещё и отапливать (для приборов учета) со всеми вытекающими.
Проще поставить наружный щиток.

ПОхожая ситуация была у нас при монтаже насосной станции второго подъёма в г. Верхотурье Свердловской обласи. Ограничений нет. Единственное, шкаф ставьте на некотором расстоянии от стены, чтобы избежать протечки грунтовых вод, и обязательно поставьте дренажный насос ниже уровня пола помещения. И вопрос будет снят!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 15:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены