Добрый день уважаемые специалисты.Занялся недавно в первый раз расчетом токов короткого замыкание сети 0,4кВ.Гост 28249-93 читаю, Беляева,Федорова,Голубева тоже читаю и не все понимаю)Хотел бы узнать на примере как можно найти сопротивления дуги rд алюминиевой шины 50х4 не шинопровода и шины в госте 28249-93 методика не описана по расчету rд именно шины.
2.Вопрос как найти активное и индуктивное сопротивления шины 50х4 и 30х4 с справочниках в основном шинопроводы шма и шра.Мне это не нужно.
Олега
Я считал (в свое время) по РД 153-34.0-20.527-98
А шинопровод на мой взгляд для сети 0,4 роли особой не играет.
red3377
Цитата(Олега @ 13.3.2023, 23:47) *
Я считал (в свое время) по РД 153-34.0-20.527-98
А шинопровод на мой взгляд для сети 0,4 роли особой не играет.

Просто во всех методиках пишут что нужно учитывать все сопротивления линии.Ваши расчеты полученные совпали с результатом автомат чувствительным к однофазным кз?Во всех методиках берут в расчет шма-1600 и не кто не считает простую шину((
Олега
Цитата(red3377 @ 14.3.2023, 7:40) *
Во всех методиках берут в расчет шма-1600 и не кто не считает простую шину((
Ну возьмите и просчитайте свою "простую". Сравните с сопротивлением линии. Потом спросите себя, а на кой было нужно заморачиваться ?
red3377
Цитата(Олега @ 14.3.2023, 9:38) *
Ну возьмите и просчитайте свою "простую". Сравните с сопротивлением линии. Потом спросите себя, а на кой было нужно заморачиваться ?

Что бы АВ правильно выбрать.
Олега
Цитата(red3377 @ 14.3.2023, 12:03) *
Что бы АВ правильно выбрать.
Вы не в курсе как сосчитать сопротивление куска меди известных вам размеров ? ..может лучше заняться чем-то другим ?
eugevict
Цитата(red3377 @ 13.3.2023, 22:51) *
2.Вопрос как найти активное и индуктивное сопротивления шины 50х4 и 30х4 с справочниках в основном шинопроводы шма и шра.Мне это не нужно.

Это одиночная шина ?
Олега
Это "простая шина" в "сети 0,4кВ".
red3377
Цитата(Олега @ 14.3.2023, 14:30) *
Вы не в курсе как сосчитать сопротивление куска меди известных вам размеров ? ..может лучше заняться чем-то другим ?

Шиной я разберусь посчитаю.Но тут еще другой вопрос как посчитать сопротивления электрической дуги для моей шины.Так как в таблице 22 гост 28249-93 табл указана только для шинопровода шма .Формула 40 что указана в госте по ней можно найти сопротивления дуги на шине?
олегу
Цитата(red3377 @ 13.3.2023, 22:51) *
2.Вопрос как найти активное и индуктивное сопротивления шины 50х4 и 30х4 с справочниках в основном шинопроводы шма и шра.Мне это не нужно.

Качай с инета 1)Расчёты токов короткого замыкания в сетях 0,4кВ И.Л.Небрат
2) Методич. указания по расчёту токов корот. замык. в сети до 1кВ электростанций и подстанций с учётом влияния электрич. дуги. ОРГРЭС 1993г.
Там всё найдёшь.