![]() Расчет электрической дуги при токах к.з |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет электрической дуги при токах к.з |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 ![]() |
Добрый день уважаемые специалисты.Занялся недавно в первый раз расчетом токов короткого замыкание сети 0,4кВ.Гост 28249-93 читаю, Беляева,Федорова,Голубева тоже читаю и не все понимаю)Хотел бы узнать на примере как можно найти сопротивления дуги rд алюминиевой шины 50х4 не шинопровода и шины в госте 28249-93 методика не описана по расчету rд именно шины.
2.Вопрос как найти активное и индуктивное сопротивления шины 50х4 и 30х4 с справочниках в основном шинопроводы шма и шра.Мне это не нужно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я считал (в свое время) по РД 153-34.0-20.527-98
А шинопровод на мой взгляд для сети 0,4 роли особой не играет. Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2023, 23:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 ![]() |
Я считал (в свое время) по РД 153-34.0-20.527-98 А шинопровод на мой взгляд для сети 0,4 роли особой не играет. Просто во всех методиках пишут что нужно учитывать все сопротивления линии.Ваши расчеты полученные совпали с результатом автомат чувствительным к однофазным кз?Во всех методиках берут в расчет шма-1600 и не кто не считает простую шину(( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2329 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это "простая шина" в "сети 0,4кВ".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 10.1.2023 Пользователь №: 60878 ![]() |
Вы не в курсе как сосчитать сопротивление куска меди известных вам размеров ? ..может лучше заняться чем-то другим ? Шиной я разберусь посчитаю.Но тут еще другой вопрос как посчитать сопротивления электрической дуги для моей шины.Так как в таблице 22 гост 28249-93 табл указана только для шинопровода шма .Формула 40 что указана в госте по ней можно найти сопротивления дуги на шине? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
2.Вопрос как найти активное и индуктивное сопротивления шины 50х4 и 30х4 с справочниках в основном шинопроводы шма и шра.Мне это не нужно. Качай с инета 1)Расчёты токов короткого замыкания в сетях 0,4кВ И.Л.Небрат 2) Методич. указания по расчёту токов корот. замык. в сети до 1кВ электростанций и подстанций с учётом влияния электрич. дуги. ОРГРЭС 1993г. Там всё найдёшь. Сообщение отредактировал олегу - 15.3.2023, 15:55 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |