Пользователь №: 60878



Добрый день уважаемые специалисты.Занялся недавно в первый раз расчетом токов короткого замыкание сети 0,4кВ.Гост 28249-93 читаю, Беляева,Федорова,Голубева тоже читаю и не все понимаю)Хотел бы узнать на примере как можно найти сопротивления дуги rд алюминиевой шины 50х4 не шинопровода и шины в госте 28249-93 методика не описана по расчету rд именно шины.
2.Вопрос как найти активное и индуктивное сопротивления шины 50х4 и 30х4 с справочниках в основном шинопроводы шма и шра.Мне это не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.3.2023, 23:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я считал (в свое время) по РД 153-34.0-20.527-98
А шинопровод на мой взгляд для сети 0,4 роли особой не играет.

Сообщение отредактировал Олега - 13.3.2023, 23:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 14.3.2023, 7:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(Олега @ 13.3.2023, 23:47) *
Я считал (в свое время) по РД 153-34.0-20.527-98
А шинопровод на мой взгляд для сети 0,4 роли особой не играет.

Просто во всех методиках пишут что нужно учитывать все сопротивления линии.Ваши расчеты полученные совпали с результатом автомат чувствительным к однофазным кз?Во всех методиках берут в расчет шма-1600 и не кто не считает простую шину((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.3.2023, 9:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(red3377 @ 14.3.2023, 7:40) *
Во всех методиках берут в расчет шма-1600 и не кто не считает простую шину((
Ну возьмите и просчитайте свою "простую". Сравните с сопротивлением линии. Потом спросите себя, а на кой было нужно заморачиваться ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 14.3.2023, 12:03
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(Олега @ 14.3.2023, 9:38) *
Ну возьмите и просчитайте свою "простую". Сравните с сопротивлением линии. Потом спросите себя, а на кой было нужно заморачиваться ?

Что бы АВ правильно выбрать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.3.2023, 14:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(red3377 @ 14.3.2023, 12:03) *
Что бы АВ правильно выбрать.
Вы не в курсе как сосчитать сопротивление куска меди известных вам размеров ? ..может лучше заняться чем-то другим ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 14.3.2023, 15:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2329
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(red3377 @ 13.3.2023, 22:51) *
2.Вопрос как найти активное и индуктивное сопротивления шины 50х4 и 30х4 с справочниках в основном шинопроводы шма и шра.Мне это не нужно.

Это одиночная шина ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.3.2023, 20:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это "простая шина" в "сети 0,4кВ".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
red3377
сообщение 15.3.2023, 7:17
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 10.1.2023
Пользователь №: 60878



Цитата(Олега @ 14.3.2023, 14:30) *
Вы не в курсе как сосчитать сопротивление куска меди известных вам размеров ? ..может лучше заняться чем-то другим ?

Шиной я разберусь посчитаю.Но тут еще другой вопрос как посчитать сопротивления электрической дуги для моей шины.Так как в таблице 22 гост 28249-93 табл указана только для шинопровода шма .Формула 40 что указана в госте по ней можно найти сопротивления дуги на шине?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 15.3.2023, 15:54
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(red3377 @ 13.3.2023, 22:51) *
2.Вопрос как найти активное и индуктивное сопротивления шины 50х4 и 30х4 с справочниках в основном шинопроводы шма и шра.Мне это не нужно.

Качай с инета 1)Расчёты токов короткого замыкания в сетях 0,4кВ И.Л.Небрат
2) Методич. указания по расчёту токов корот. замык. в сети до 1кВ электростанций и подстанций с учётом влияния электрич. дуги. ОРГРЭС 1993г.
Там всё найдёшь.

Сообщение отредактировал олегу - 15.3.2023, 15:55