Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Чем уравнивания потенциалов отличается от заземления?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Daner
Требуется пояснительная бригада:

В розетке 4 проводника: фаза, ноль, земля и проводник системы уравнивания потенциалов. Этот проводник идет от шины уравнивания потенциалов, допустим в туалете или еще где. Но эта шина соединена с шиной заземления в щите. По идее она должна иметь такой же потенциал. Тогда почему вместо проводника уравнивания потенциалов мы не используем тот же проводник заземления, зачем 4 проводника в розетку тянуть? Ведь они замкнуты относительно друг друга.

gomed12
В розетке нечего уравнивать, поэтому проводник уравнивания в ней лишний.
Олега
Цитата(gomed12 @ 18.2.2023, 18:51) *
В розетке нечего уравнивать, поэтому проводник уравнивания в ней лишний.

К розетке подключается оборудование с ОПЧ. Почему бы её не уравнять с прочими частями через КУП.
В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рисунок в прил.В.54.1 выглядит так (фрагм.):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Daner @ 18.2.2023, 17:13) *
Тогда почему вместо проводника уравнивания потенциалов мы не используем тот же проводник заземления, зачем 4 проводника в розетку тянуть?
Достаточно одного РЕ в составе кабеля к розетке, и далее РЕ к шинке, см. рис. выше.
Если этажный щиток рядом (за стенкой, к прим.), то соединение (РЕ-розетки и РЕ-шинки) может отсутствовать, имх.
gomed12
Цитата(Олега @ 18.2.2023, 20:22) *
К розетке подключается оборудование с ОПЧ. Почему бы её не уравнять с прочими частями через КУП.

Вот это ОПЧ пусть и присоединяют к КУП непосредственно.
Олега
Цитата(gomed12 @ 18.2.2023, 20:29) *
Вот это ОПЧ пусть и присоединяют к КУП непосредственно.
Кроме защитного проводника в составе кабеля (и вилки) на моей машинке РЕ-контактов нет.
gomed12
При розеточном питании СМ их ОПЧ невозможно использовать для уравнивания потенциалов других ПЧ.
Поэтому, для нестационарных электроприемников, считаю достаточным наличия PE по питанию.
Daner
Цитата(Олега @ 18.2.2023, 20:27) *
К розетке подключается оборудование с ОПЧ. Почему бы её не уравнять с прочими частями через КУП.
В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рисунок в прил.В.54.1 выглядит так (фрагм.):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Достаточно одного РЕ в составе кабеля к розетке, и далее РЕ к шинке, см. рис. выше.
Если этажный щиток рядом (за стенкой, к прим.), то соединение (РЕ-розетки и РЕ-шинки) может отсутствовать, имх.

Не сочтите за кашу в моей голове, но т.е. если я правильно понял (или не правильно) - "Система уравнивания потенциалов", это уравнивание потенциалов между токопроводящими поверхностями и их заземление и ничего более. А то, что в розетке, по мимо PE, находится проводник идущий от шины уравнивания потенциалов, то это потому, что из-за длинны проводников PE потенциалы на подключенных к системе уравнивания поверхностях могут быть немного разные? Т.е. дело в принципе в длине?

Если так, то шину уравнивания разве нельзя использовать как PE шину?

Или суть этой системы в том, что обычно PE проводник идет радом с фазным, а проводник к шине уравнивания нет. Т.е. такой отдельный контур с заземлением.

Олега
Цитата(Daner @ 18.2.2023, 23:22) *
дело в принципе в длине?
Да, на длинном проводнике при большом токе КЗ может появиться большое падение напора.


Цитата(Daner @ 18.2.2023, 23:22) *
Если так, то шину уравнивания разве нельзя использовать как PE шину?
Она и так РЕ-шина, для дополнительного уравнивания в помещении..


Цитата(Daner @ 18.2.2023, 23:22) *
Или суть этой системы в том, что обычно PE проводник идет радом с фазным, а проводник к шине уравнивания нет. Т.е. такой отдельный контур с заземлением.
Еще раз с бонусом
Если этажный щиток рядом (за стенкой, к прим.), то соединение (РЕ-розетки и РЕ-шинки, которые в квартире) может отсутствовать. РЕ к розетки и РЕ к шинке идут своим чередом. Подоплёка - на коротких проводниках большой разницы потенциалов не возникнет. Понятнее ?
Daner
Олега, теперь с большего понятно. Большое спасибо beer.gif
Олега
Цитата(Daner @ 19.2.2023, 14:27) *
Большое.. beer.gif
На почту ни большое, ни маленькое пиво не поступало.. Я сбегал..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     