![]() Чем уравнивания потенциалов отличается от заземления? , Я вижу только единый контур, так в чем же отличие? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Чем уравнивания потенциалов отличается от заземления? , Я вижу только единый контур, так в чем же отличие? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Требуется пояснительная бригада:
В розетке 4 проводника: фаза, ноль, земля и проводник системы уравнивания потенциалов. Этот проводник идет от шины уравнивания потенциалов, допустим в туалете или еще где. Но эта шина соединена с шиной заземления в щите. По идее она должна иметь такой же потенциал. Тогда почему вместо проводника уравнивания потенциалов мы не используем тот же проводник заземления, зачем 4 проводника в розетку тянуть? Ведь они замкнуты относительно друг друга. ![]() Сообщение отредактировал Daner - 18.2.2023, 17:19 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В розетке нечего уравнивать, поэтому проводник уравнивания в ней лишний.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В розетке нечего уравнивать, поэтому проводник уравнивания в ней лишний. К розетке подключается оборудование с ОПЧ. Почему бы её не уравнять с прочими частями через КУП. В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рисунок в прил.В.54.1 выглядит так (фрагм.): Тогда почему вместо проводника уравнивания потенциалов мы не используем тот же проводник заземления, зачем 4 проводника в розетку тянуть? Достаточно одного РЕ в составе кабеля к розетке, и далее РЕ к шинке, см. рис. выше. Если этажный щиток рядом (за стенкой, к прим.), то соединение (РЕ-розетки и РЕ-шинки) может отсутствовать, имх. Сообщение отредактировал Олега - 18.2.2023, 21:05 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
К розетке подключается оборудование с ОПЧ. Почему бы её не уравнять с прочими частями через КУП. Вот это ОПЧ пусть и присоединяют к КУП непосредственно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При розеточном питании СМ их ОПЧ невозможно использовать для уравнивания потенциалов других ПЧ.
Поэтому, для нестационарных электроприемников, считаю достаточным наличия PE по питанию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
К розетке подключается оборудование с ОПЧ. Почему бы её не уравнять с прочими частями через КУП. В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рисунок в прил.В.54.1 выглядит так (фрагм.): Достаточно одного РЕ в составе кабеля к розетке, и далее РЕ к шинке, см. рис. выше. Если этажный щиток рядом (за стенкой, к прим.), то соединение (РЕ-розетки и РЕ-шинки) может отсутствовать, имх. Не сочтите за кашу в моей голове, но т.е. если я правильно понял (или не правильно) - "Система уравнивания потенциалов", это уравнивание потенциалов между токопроводящими поверхностями и их заземление и ничего более. А то, что в розетке, по мимо PE, находится проводник идущий от шины уравнивания потенциалов, то это потому, что из-за длинны проводников PE потенциалы на подключенных к системе уравнивания поверхностях могут быть немного разные? Т.е. дело в принципе в длине? Если так, то шину уравнивания разве нельзя использовать как PE шину? Или суть этой системы в том, что обычно PE проводник идет радом с фазным, а проводник к шине уравнивания нет. Т.е. такой отдельный контур с заземлением. Сообщение отредактировал Daner - 18.2.2023, 23:26 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
дело в принципе в длине? Да, на длинном проводнике при большом токе КЗ может появиться большое падение напора.Если так, то шину уравнивания разве нельзя использовать как PE шину? Она и так РЕ-шина, для дополнительного уравнивания в помещении..Или суть этой системы в том, что обычно PE проводник идет радом с фазным, а проводник к шине уравнивания нет. Т.е. такой отдельный контур с заземлением. Еще раз с бонусомЕсли этажный щиток рядом (за стенкой, к прим.), то соединение (РЕ-розетки и РЕ-шинки, которые в квартире) может отсутствовать. РЕ к розетки и РЕ к шинке идут своим чередом. Подоплёка - на коротких проводниках большой разницы потенциалов не возникнет. Понятнее ? Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2023, 0:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.8.2017 Пользователь №: 52721 ![]() |
Олега, теперь с большего понятно. Большое спасибо
![]() Сообщение отредактировал Daner - 19.2.2023, 14:28 |
![]() |
|
![]()