Tchernishev
19.11.2007, 11:11
Доброго времени суток, господа. Возник вопрос: можно ли запитать рабочее общее освещение помещения вентиляционных от щитов управления вентиляционными системами??? Я где-то слышал, что это запрещается, и должны предусматриваться отдельные щиты освещения. Так ли это?? В ПУЭ ничего конкретного (пока) не нашёл.
Помимо ПУЭ существуют еще и ГОСТы (что-то типа "требования к помещениям..."), а что касается можно или нет-можно если есть необходимость временно (для работы и то при условии соблюдения мер безопасности) запитаться, постоянное же освещение предусматривается проектом от щита освещения, да плюс к этому должно быть аварийное освещение, а силовые щиты вентиляции подключаются через схему блокировки при срабатывании ПОС. Так, что есть правила и есть те кто их нарушает.
gomed12
19.11.2007, 11:56
По п. 6.2.5 ПУЭ разрешается, если нет высоких требований к падению напряжения на светильниках при работе силового эл. оборудования.
Tchernishev
19.11.2007, 17:34
А можно ли узнать что это именно за ГОСТ??? Чтобы была ссылка на документ.
А в пунтке 6.2.5 ПУЭ пишут про устройство для подавления помех.
gomed12
19.11.2007, 19:42
Цитата
6.2.5 ПУЭ пишут про устройство для подавления помех.
Может смотрите по 6 выпуску?
7 выпуск
http://ruscable.ru/info/pue/
Sergiopm
20.11.2007, 12:30
Обратите внимание на пункт 6.2.8 ПУЭ! Недавно исправлял проект по замечанию, ссылающемуся на данный пункт:
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
Цитата
Обратите внимание на пункт 6.2.8 ПУЭ!
Ничего удивительного, при не выполнении, при аварийных ситуациях на основном производстве, цеха будут в темноте.
Ведь не всюду выполнено (работает) аварийное и эвакуационное освещение.
Наше упущение.