Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Светильники
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


donvovchik
По ПУЭ в аварнийное освещение входят:
-освещение безопасности
-эвакуационное.
В моем проекте они запитаны от АВР!
Экспертиза просит установить освещение безопасности в машинном помещении и в электрощитовой (в МОЕМ проеКте предусмотренно)!
Вопрос:
ЗАЧЕМ Я К ДАННЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬ АККАМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК (АБ) ЛИБО ПОМЕНЯТЬ ИХ НА СВЕТИЛЬНИКИ С АБ?
ЧЕТ МАСЛО МАСЛЕННОЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ...............
ДЖАМШУТ
Цитата
ЧЕТ МАСЛО МАСЛЕННОЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ...............

Это точно!
У нас на объекте будут стоять светильники со встроенным аккамулятором. Питаются от щита. Когда свет отключается, автоматически питание поступает с аккума.
mihailof
а какой именно объект?в зависимости от типа объекта и схема эвакуационного и аварийного освещенияменяется,либо несвязанный с рабочим освещением источник питания (аккомул-р)либо линия идущая отдельно начиная от подст -ии,вру и т.д.
donvovchik
бассейн!
Victor zmey
Освещение безопасности должно быть запитано от независимого источника.
Какая ситуация у тебя с вводами? Их два как я понял и авр есть.
Возможно экспертиза не признает то что твои два ввода это независимые источники.
Есть возможность это доказать?