По ПУЭ в аварнийное освещение входят:
-освещение безопасности
-эвакуационное.
В моем проекте они запитаны от АВР!
Экспертиза просит установить освещение безопасности в машинном помещении и в электрощитовой (в МОЕМ проеКте предусмотренно)!
Вопрос:
ЗАЧЕМ Я К ДАННЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬ АККАМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК (АБ) ЛИБО ПОМЕНЯТЬ ИХ НА СВЕТИЛЬНИКИ С АБ?
ЧЕТ МАСЛО МАСЛЕННОЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ...............


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДЖАМШУТ
сообщение 16.11.2007, 19:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9757



Цитата
ЧЕТ МАСЛО МАСЛЕННОЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ...............

Это точно!
У нас на объекте будут стоять светильники со встроенным аккамулятором. Питаются от щита. Когда свет отключается, автоматически питание поступает с аккума.


--------------------
Вставай Равшан! Начальника пришла!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihailof
сообщение 16.11.2007, 23:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 19.8.2007
Пользователь №: 9234



а какой именно объект?в зависимости от типа объекта и схема эвакуационного и аварийного освещенияменяется,либо несвязанный с рабочим освещением источник питания (аккомул-р)либо линия идущая отдельно начиная от подст -ии,вру и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 19.11.2007, 1:24
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



бассейн!


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor zmey
сообщение 23.11.2007, 18:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2007
Пользователь №: 9891



Освещение безопасности должно быть запитано от независимого источника.
Какая ситуация у тебя с вводами? Их два как я понял и авр есть.
Возможно экспертиза не признает то что твои два ввода это независимые источники.
Есть возможность это доказать?