Цитата(Roman D @ 1.9.2022, 13:58)

Это как в электробритве "Харьков" внутри вилки? Помогало; иначе стоящий рядом радиоприёмник здорово жужжал на СВ.
Вот и эти кондюки изначально предназначены для устранения помех и перенапряжений, их традиционно ставили между ТВЧ и ОПЧ (упоминались в ГОСТ на НКУ). Возможно, что они благотворно воздействовали на качество ЭЭ при переключениях коммутационных штук.. пёс его знает..
Цитата(с2н5он @ 31.8.2022, 23:13)

Кто-нибудь сталкивался?
Во ВРУ МКД встречал, порядок емкости похож. Насколько пользительны не задумывался.
Цитата(Костян челябинский @ 1.9.2022, 19:41)

.. А если нет расчета, то предлагает нашару.
ВСН 59-88 (которые были до СП31-110 и потом СП256) не считали, а просто обязывали:
"п.5.2 .. В зданиях высотой 3 этажа и более на ВРУ, а также на вводах питания лифтов следует предусматривать установку помехоподавляющих конденсаторов типа К3 емкостью до 0,5 мФ на каждую фазу."
То же самое было в СН544-82 п.14.4
А
в СП-шках даже упоминания нет.
Возможно для РУ в КТП было что-то подобное.