с2н5он
сообщение 31.8.2022, 23:13
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23112
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Заказываем РУ-0,4 для КТП, производитель предлагает поставить Конденсатор КЗ-1 0,47 мкФ 1000/380В - 3 шт. для "фильтрации неправильных гармоник"
Кто-нибудь сталкивался?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.9.2022, 4:29
Сообщение #2





Гости






производитель ценник накидывает. имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.9.2022, 5:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А этот производитель гармоники уже измерил? А то может и мало такого конденсатора.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 1.9.2022, 6:12
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Наверное с КТП питается много частотников или нелинейной нагрузки?
Интересно, но пока с таким не сталкивался. Попробуйте чтобы они как то доказали зачем. Если приведут аргументы, то хоть расскажите на форуме.

Сообщение отредактировал НИР - 1.9.2022, 6:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.9.2022, 7:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23112
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



потребители физики в МКД + котельная с электрокотлом, они не навязывают, просто интересно стало, не сталкивался
не рекламы ради это МОНТАЖНИКПЛЮС Тверь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 1.9.2022, 11:36
Сообщение #6





Гости






Цитата(НИР @ 1.9.2022, 6:12) *
Наверное с КТП питается много частотников или нелинейной нагрузки?
Интересно, но пока с таким не сталкивался. Попробуйте чтобы они как то доказали зачем. Если приведут аргументы, то хоть расскажите на форуме.

да какие частотники.. просто на шару, типа, втюхать кондеры. Кому-то получится, кому-то нет.. Если обосновано устанавливать, то расчёт какой-никакой должен быть по-любому
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2022, 13:58
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11119
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 31.8.2022, 22:13) *
Заказываем РУ-0,4 для КТП, производитель предлагает поставить Конденсатор КЗ-1 0,47 мкФ 1000/380В - 3 шт. для "фильтрации неправильных гармоник"

Это как в электробритве "Харьков" внутри вилки? Помогало; иначе стоящий рядом радиоприёмник здорово жужжал на СВ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 1.9.2022, 14:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(с2н5он @ 31.8.2022, 23:13) *
Заказываем РУ-0,4 для КТП, производитель предлагает поставить Конденсатор КЗ-1 0,47 мкФ 1000/380В - 3 шт. для "фильтрации неправильных гармоник"


Для повышения косинус Ф.
Про это почитайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.9.2022, 15:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23112
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смешно icon_biggrin.gif вообще то они за гармоники обещают


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2022, 17:40
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11119
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Из России @ 1.9.2022, 14:35) *
Для повышения косинус Ф.
Про это почитайте.

За вас тут никто не будет читать.
Чтобы скомпенсировать реактивку от движка даже в 10 квт, потребуется кондёр на порядок больше.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.9.2022, 19:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Позвольте подвести итог обсуждению. Производитель нашару решил втюхать завалявшиеся кондеры. В противном случае он бы предоставил расчет гармоник. А для расчета запросил бы состав оборудования. А если не запрашивал, значит расчета нет. А если нет расчета, то предлагает нашару. А если нашару, то нафиг не надо. Рекурсия


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.9.2022, 0:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17978
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 1.9.2022, 13:58) *
Это как в электробритве "Харьков" внутри вилки? Помогало; иначе стоящий рядом радиоприёмник здорово жужжал на СВ.

Вот и эти кондюки изначально предназначены для устранения помех и перенапряжений, их традиционно ставили между ТВЧ и ОПЧ (упоминались в ГОСТ на НКУ). Возможно, что они благотворно воздействовали на качество ЭЭ при переключениях коммутационных штук.. пёс его знает..

Цитата(с2н5он @ 31.8.2022, 23:13) *
Кто-нибудь сталкивался?
Во ВРУ МКД встречал, порядок емкости похож. Насколько пользительны не задумывался.


Цитата(Костян челябинский @ 1.9.2022, 19:41) *
.. А если нет расчета, то предлагает нашару.
ВСН 59-88 (которые были до СП31-110 и потом СП256) не считали, а просто обязывали:
"п.5.2 .. В зданиях высотой 3 этажа и более на ВРУ, а также на вводах питания лифтов следует предусматривать установку помехоподавляющих конденсаторов типа К3 емкостью до 0,5 мФ на каждую фазу."
То же самое было в СН544-82 п.14.4
А в СП-шках даже упоминания нет.
Возможно для РУ в КТП было что-то подобное.

Сообщение отредактировал Олега - 2.9.2022, 0:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.9.2022, 7:29
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23112
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



спасибо всем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения