От застройщика на месте квартирного звонка и кнопки для него торчат кабеля - внутри квартиры напряжение между фазой и нулем 145 вольт (при ненажатой кнопке звонка), на кнопке звонка в подъезде напряжение 15 вольт, при нажатии кнопки звонка напряжение на кабеле для звонка (внутри квартиры) поднимается со 145 до 230 вольт.
Вопросы:
1) какой звонок устанавливать внутри квартиры?
2) зачем постоянно подается 145 вольт на звонок?
3) есть заземление, может звонок стоит подключить между фазой и заземлением чтобы постоянно не поступало напряжение 145 вольт на звонок?
Как быть? Напряжения везде переменные.
Zolan77
1 самый обычный
2 это наводка
3 не нужно
terms6ead
Спасибо, а зачем нужна наводка?
savelij®
Цитата(terms6ead @ 25.6.2022, 21:30) *
... а зачем нужна наводка?

Это происки империалистов! Мы повсеместно боремся с наводками, то тщетно...
(шутка)
Если есть желание. то гуглояндекс расскажет очень много, если набрать в поиске: "наведённое напряжение"
terms6ead
145 вольт для наведенного напряжения не слишком много? Обычно пишут про незначительное наведенное напряжение, а 145 В не кажется незначительным.
Dimka1
Цитата(terms6ead @ 25.6.2022, 22:17) *
145 вольт для наведенного напряжения не слишком много? Обычно пишут про незначительное наведенное напряжение, а 145 В не кажется незначительным.

Нет там никаких наводок. Законом Ома все хорошо объясняется.
Zolan77
Цитата(terms6ead @ 25.6.2022, 22:17) *
145 вольт для наведенного напряжения не слишком много? Обычно пишут про незначительное наведенное напряжение, а 145 В не кажется незначительным.

Бывает и больше, но лампочка от него не загорится.