От застройщика на месте квартирного звонка и кнопки для него торчат кабеля - внутри квартиры напряжение между фазой и нулем 145 вольт (при ненажатой кнопке звонка), на кнопке звонка в подъезде напряжение 15 вольт, при нажатии кнопки звонка напряжение на кабеле для звонка (внутри квартиры) поднимается со 145 до 230 вольт.
Вопросы: 1) какой звонок устанавливать внутри квартиры? 2) зачем постоянно подается 145 вольт на звонок? 3) есть заземление, может звонок стоит подключить между фазой и заземлением чтобы постоянно не поступало напряжение 145 вольт на звонок? Как быть? Напряжения везде переменные. |
|
|
terms6ead Квартирный звонок 25.6.2022, 20:41
Zolan77 1 самый обычный
2 это наводка
3 не нужно 25.6.2022, 20:50
terms6ead Спасибо, а зачем нужна наводка? 25.6.2022, 21:30
savelij® Цитата(terms6ead @ 25.6.2022, 21:30) ... ... 25.6.2022, 21:57
terms6ead 145 вольт для наведенного напряжения не слишком мн... 25.6.2022, 22:17
Dimka1 Цитата(terms6ead @ 25.6.2022, 22:17) 145 ... 25.6.2022, 23:04
Zolan77 Цитата(terms6ead @ 25.6.2022, 22:17) 145 ... 26.6.2022, 8:09![]() ![]() ![]() |
|