Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Основная розетка и параллельная
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Oleg111
Доброго дня знатоки!
Весьма странная ситуация, и мне как совсем не электрику не понятна. Имеется основная розетка, от нее параллельно выведена еще одна. При подключении стиральной машинки к основной розетке с недавних пор выбивает автомат 16А, а при подключении к второстепенной розетке работает нормально.
Произведена замена автомата на более дорогой.
Произведена замена розетки дважды на более дорогие.
Квартира - новостройка, естественно все провода под плиткой, разбирать вообще не вариант.
Буду признателен за совет, подсказку. Примерную схему прилагаю.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Roman D
Вполне вероятно, что автомат не простой, а дифференциальный. Проводка трёхпроводная, надеюсь?
Oleg111
Цитата(Roman D @ 7.6.2022, 13:04) *
Вполне вероятно, что автомат не простой, а дифференциальный. Проводка трёхпроводная, надеюсь?

Ранее был автомат EKF, после чего был заменен на SASSIN (фото во вложении). Проводка трёхпроводная, но очень тонкое сечение.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Roman D
Всё верно, автоматы дифференциальные.
Предполагаю наличие контакта между нейтралью и заземляющим проводом.
Oleg111
Цитата(Roman D @ 7.6.2022, 15:44) *
Всё верно, автоматы дифференциальные.
Предполагаю наличие контакта между нейтралью и заземляющим проводом.

Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Нейтраль - это минус?
Костян челябинский
Цитата(Oleg111 @ 7.6.2022, 19:12) *
. Нейтраль - это минус?

Иногда. Раз 50 в секунду - минус, и раз 50 - плюс
Roman D
Если быть точнее, то они (плюс и минус) меняются местами (это для переменного тока) с частотой 50 Гц.
Поэтому - то, что называют "фаза" (и бьётся током) - называют фазным проводником.
То, что называют "нулём" - и обычно током не бьётся - это нулевой рабочий проводник. Иначе зовут "нейтралью". Потому, что так его подсоединяют к нейтрали.
То, что, называют "землёй" - защитный заземляющий проводник. Имеет жёлто-зелёную окраску.
Oleg111
Цитата(Roman D @ 7.6.2022, 18:09) *
Если быть точнее, то они (плюс и минус) меняются местами (это для переменного тока) с частотой 50 Гц.
Поэтому - то, что называют "фаза" (и бьётся током) - называют фазным проводником.
То, что называют "нулём" - и обычно током не бьётся - это нулевой рабочий проводник. Иначе зовут "нейтралью". Потому, что так его подсоединяют к нейтрали.
То, что, называют "землёй" - защитный заземляющий проводник. Имеет жёлто-зелёную окраску.

Спасибо за разъяснение. Проверю на соприкосновение, вернусь с обратной связью. Большое спасибо за потраченное время.
Из России
Цитата(Oleg111 @ 7.6.2022, 12:56) *
Произведена замена автомата на более дорогой.



Хрен редьки не слаще...

Исходя из картинки, предположу, что надо смотреть "основную розетку".
Как там соединили.

И да, если ищо живы - пишите.
Dimka1
Цитата(Костян челябинский @ 7.6.2022, 17:58) *
Иногда. Раз 50 в секунду - минус, и раз 50 - плюс

Не 50, а 100 в секунду.
Rezo
Цитата(Roman D)
То, что называют "нулём" - и обычно током не бьётся - это нулевой рабочий проводник.
Цитата(Oleg111)
Проверю на соприкосновение.....
Результат того, что в данном разделе "чайников", желательно объяснять простым языком и "на пальцах". ispug.gif
Костян челябинский
Цитата(Dimka1 @ 7.6.2022, 22:08) *
Не 50, а 100 в секунду.

Иди посчитай ещё раз
Roman D
Цитата(Костян челябинский @ 7.6.2022, 17:58) *
Иногда. Раз 50 в секунду - минус, и раз 50 - плюс

Ну да. И 100 раз в секунду синусоида проходит через нулевое значение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.