Митяй_
Всем прювет!

Есть частотный привод для сетей с межфазным напряжением 200В. Будем для него заказывать трёхфазный понижающий трансформатор 380/200, Y-Y. Нужно ли заземлять (занулять) среднюю точку трансформатора и ставить после него автомат для защиты привода или достаточно одного автомата перед трансформатором? Сеть используется с глухозаземленной нейтралью.


автомат > трансформатор > привод (так)

автомат > трансформатор > автомат > привод (или так)

занулять ли среднюю точку


Частотный привод китайский - CTB - BKSC-21P5GH5O 1.5 кВт, другой привод взять не вариант, в конструкцию по габаритам впихивается только двигатель от этого привода...
чукча
Среднюю точку вторички лучше никуда не подключать, примерно по той же причине, почему например лучше не подключать среднюю точку обмоток в обычном асинхронном моторе.
Автомат защиты перед трансформатором должен быть с характеристикой отключения D или K. Устройство защиты перед частотником лучше выбирать согласно указаниям в его РЭ. Но хар-ка отключения там точно нужна совсем другая.
Митяй_
Цитата(чукча @ 19.5.2022, 12:44) *
Среднюю точку вторички лучше никуда не подключать, примерно по той же причине, почему например лучше не подключать среднюю точку обмоток в обычном асинхронном моторе.
Автомат защиты перед трансформатором должен быть с характеристикой отключения D или K. Устройство защиты перед частотником лучше выбирать согласно указаниям в его РЭ. Но хар-ка отключения там точно нужна совсем другая.


А почему перед трансформатором нужно ставить автомат характеристикой отключения D или K? Пусковой ток большой будет??
чукча
Там пусковой ток конский, в 2-3 раза больше, чем при прямом пуске электромотора сопоставимой мощности.
gomed12
Цитата(чукча @ 19.5.2022, 12:44) *
Среднюю точку вторички лучше никуда не подключать, ...

Как быть с однофазным замыканием на землю? Частотник продолжит функционировать?
чукча
Будет. Хотя за все частотники ручаться не могу. Наверное и тут лучше исходить из рекомендаций производителя частотника. А чтобы срабатывала защита при таком замыкании конешно нужно соединять с нулём. А советую не соединять, ибо при этом меньше перекос тока по фазам на малых нагрузках.
Митяй_
Цитата(чукча @ 20.5.2022, 8:45) *
Будет. Хотя за все частотники ручаться не могу. Наверное и тут лучше исходить из рекомендаций производителя частотника. А чтобы срабатывала защита при таком замыкании конешно нужно соединять с нулём. А советую не соединять, ибо при этом меньше перекос тока по фазам на малых нагрузках.


Там нагрузка симметричная, только частотник и мотор, больше потребителей нет, может лучше соединить среднюю точку с нулём??

Цитата(gomed12 @ 20.5.2022, 0:04) *
Как быть с однофазным замыканием на землю? Частотник продолжит функционировать?


В том-то и дело, что при однофазном замыкании на землю защита должна обязательно отработать, либо автомат, либо частотник.
gomed12
Цитата(Митяй_ @ 23.5.2022, 9:06) *
Там нагрузка симметричная, только частотник и мотор, больше потребителей нет, может лучше соединить среднюю точку с нулём??

В условиях промышленного производства просто иного выхода обычно нет, по-любому, кроме привода с частотником, на оборудовании используются вспомогательные механизмы, связанные защитными проводниками с заземлением.
Поэтому, в этих условиях лучше соединять нейтраль вторички с существующими защитными линиями. Но при этом система заземления для данного привода будет-ТТ, хотя остальное вспом. оборудование останется в TN. Защита от утечек при этом в полной мере обеспечит УЗО. При этом лучше установить оборудование частотника в отдельном шкафу.
Цитата
В том-то и дело, что при однофазном замыкании на землю защита должна обязательно отработать, либо автомат, либо частотник.

Если частотник используется для бытовых целей в частном секторе, может быть организован свой контур с системой заземления IТ, либо при трудностях, просто соединить нейтраль с защитным нулем, используемом для привода, как выше.
Автоматический выключатель можно ставить на первичной обмотке на токи, уменьшенные на коэффициент 380/200=1,9.

Митяй_
Цитата(gomed12 @ 23.5.2022, 10:33) *
В условиях промышленного производства просто иного выхода обычно нет, по-любому, кроме привода с частотником, на оборудовании используются вспомогательные механизмы, связанные защитными проводниками с заземлением.
Поэтому, в этих условиях лучше соединять нейтраль вторички с существующими защитными линиями. Но при этом система заземления для данного привода будет-ТТ, хотя остальное вспом. оборудование останется в TN. Защита от утечек при этом в полной мере обеспечит УЗО. При этом лучше установить оборудование частотника в отдельном шкафу.

Если частотник используется для бытовых целей в частном секторе, может быть организован свой контур с системой заземления IТ, либо при трудностях, просто соединить нейтраль с защитным нулем, используемом для привода, как выше.
Автоматический выключатель можно ставить на первичной обмотке на токи, уменьшенные на коэффициент 380/200=1,9.


Частотник будет использоваться в металлообрабатывающем станке на шпинделе, вынести его в отдельный шкаф не получится, в любом случае при замыкании на землю должна отработать защита частотного привода, конечно если среднюю точку НН соединить с заземлением, корпус станка и всё оборудование установленное на нем обязательно заземляется.

Вот кусок схемы с подключением трансформатора и частотного привода.



gomed12
Цитата(gomed12 @ 23.5.2022, 10:33) *
Но при этом система заземления для данного привода будет-ТТ, хотя остальное вспом. оборудование останется в TN.

Для привода тоже cистема TN, ТТ не получится.
Цитата(Митяй_ @ 23.5.2022, 11:30) *
Частотник будет использоваться в металлообрабатывающем станке на шпинделе,

По схеме АВ уже предусмотрены, осталось только защититься от утечек установив УЗО 32 А, 30 мА после АВ.
Объединяйте все на существующий РЕ для станка.


чукча
Цитата(Митяй_ @ 23.5.2022, 9:06) *
В том-то и дело, что при однофазном замыкании на землю защита должна обязательно отработать, либо автомат, либо частотник.

Во многих простейших ИВЭП типа трансформатор+выпрямитель соединять вторичку с нулём просто нельзя, ибо работать не будет. Это не про данный конкретный случай, а про категоричность вашего заявления.
gomed12
Цитата(чукча @ 23.5.2022, 21:12) *
Во многих простейших ИВЭП типа трансформатор+выпрямитель соединять вторичку с нулём просто нельзя, ибо работать не будет.

А управляемые и неуправляемые мостовые схемы с использованием незаземленной нейтрали не используются?