Всем прювет!
Есть частотный привод для сетей с межфазным напряжением 200В. Будем для него заказывать трёхфазный понижающий трансформатор 380/200, Y-Y. Нужно ли заземлять (занулять) среднюю точку трансформатора и ставить после него автомат для защиты привода или достаточно одного автомата перед трансформатором? Сеть используется с глухозаземленной нейтралью. автомат > трансформатор > привод (так) автомат > трансформатор > автомат > привод (или так) занулять ли среднюю точку Частотный привод китайский - CTB - BKSC-21P5GH5O 1.5 кВт, другой привод взять не вариант, в конструкцию по габаритам впихивается только двигатель от этого привода... -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Среднюю точку вторички лучше никуда не подключать, примерно по той же причине, почему например лучше не подключать среднюю точку обмоток в обычном асинхронном моторе.
Автомат защиты перед трансформатором должен быть с характеристикой отключения D или K. Устройство защиты перед частотником лучше выбирать согласно указаниям в его РЭ. Но хар-ка отключения там точно нужна совсем другая. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Среднюю точку вторички лучше никуда не подключать, примерно по той же причине, почему например лучше не подключать среднюю точку обмоток в обычном асинхронном моторе. Автомат защиты перед трансформатором должен быть с характеристикой отключения D или K. Устройство защиты перед частотником лучше выбирать согласно указаниям в его РЭ. Но хар-ка отключения там точно нужна совсем другая. А почему перед трансформатором нужно ставить автомат характеристикой отключения D или K? Пусковой ток большой будет?? -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Там пусковой ток конский, в 2-3 раза больше, чем при прямом пуске электромотора сопоставимой мощности.
-------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Среднюю точку вторички лучше никуда не подключать, ... Как быть с однофазным замыканием на землю? Частотник продолжит функционировать? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Будет. Хотя за все частотники ручаться не могу. Наверное и тут лучше исходить из рекомендаций производителя частотника. А чтобы срабатывала защита при таком замыкании конешно нужно соединять с нулём. А советую не соединять, ибо при этом меньше перекос тока по фазам на малых нагрузках.
Сообщение отредактировал чукча - 20.5.2022, 8:46 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Будет. Хотя за все частотники ручаться не могу. Наверное и тут лучше исходить из рекомендаций производителя частотника. А чтобы срабатывала защита при таком замыкании конешно нужно соединять с нулём. А советую не соединять, ибо при этом меньше перекос тока по фазам на малых нагрузках. Там нагрузка симметричная, только частотник и мотор, больше потребителей нет, может лучше соединить среднюю точку с нулём?? Как быть с однофазным замыканием на землю? Частотник продолжит функционировать? В том-то и дело, что при однофазном замыкании на землю защита должна обязательно отработать, либо автомат, либо частотник. -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Там нагрузка симметричная, только частотник и мотор, больше потребителей нет, может лучше соединить среднюю точку с нулём?? В условиях промышленного производства просто иного выхода обычно нет, по-любому, кроме привода с частотником, на оборудовании используются вспомогательные механизмы, связанные защитными проводниками с заземлением. Поэтому, в этих условиях лучше соединять нейтраль вторички с существующими защитными линиями. Но при этом система заземления для данного привода будет-ТТ, хотя остальное вспом. оборудование останется в TN. Защита от утечек при этом в полной мере обеспечит УЗО. При этом лучше установить оборудование частотника в отдельном шкафу. Цитата В том-то и дело, что при однофазном замыкании на землю защита должна обязательно отработать, либо автомат, либо частотник. Если частотник используется для бытовых целей в частном секторе, может быть организован свой контур с системой заземления IТ, либо при трудностях, просто соединить нейтраль с защитным нулем, используемом для привода, как выше. Автоматический выключатель можно ставить на первичной обмотке на токи, уменьшенные на коэффициент 380/200=1,9. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
В условиях промышленного производства просто иного выхода обычно нет, по-любому, кроме привода с частотником, на оборудовании используются вспомогательные механизмы, связанные защитными проводниками с заземлением. Поэтому, в этих условиях лучше соединять нейтраль вторички с существующими защитными линиями. Но при этом система заземления для данного привода будет-ТТ, хотя остальное вспом. оборудование останется в TN. Защита от утечек при этом в полной мере обеспечит УЗО. При этом лучше установить оборудование частотника в отдельном шкафу. Если частотник используется для бытовых целей в частном секторе, может быть организован свой контур с системой заземления IТ, либо при трудностях, просто соединить нейтраль с защитным нулем, используемом для привода, как выше. Автоматический выключатель можно ставить на первичной обмотке на токи, уменьшенные на коэффициент 380/200=1,9. Частотник будет использоваться в металлообрабатывающем станке на шпинделе, вынести его в отдельный шкаф не получится, в любом случае при замыкании на землю должна отработать защита частотного привода, конечно если среднюю точку НН соединить с заземлением, корпус станка и всё оборудование установленное на нем обязательно заземляется. Вот кусок схемы с подключением трансформатора и частотного привода. ![]() ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Но при этом система заземления для данного привода будет-ТТ, хотя остальное вспом. оборудование останется в TN. Для привода тоже cистема TN, ТТ не получится. Частотник будет использоваться в металлообрабатывающем станке на шпинделе, По схеме АВ уже предусмотрены, осталось только защититься от утечек установив УЗО 32 А, 30 мА после АВ. Объединяйте все на существующий РЕ для станка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1375 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
В том-то и дело, что при однофазном замыкании на землю защита должна обязательно отработать, либо автомат, либо частотник. Во многих простейших ИВЭП типа трансформатор+выпрямитель соединять вторичку с нулём просто нельзя, ибо работать не будет. Это не про данный конкретный случай, а про категоричность вашего заявления. Сообщение отредактировал чукча - 23.5.2022, 21:13 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Во многих простейших ИВЭП типа трансформатор+выпрямитель соединять вторичку с нулём просто нельзя, ибо работать не будет. А управляемые и неуправляемые мостовые схемы с использованием незаземленной нейтрали не используются? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |