Антон1988
Доброго времени суток. В электрощите имеется 5 пускателей которые работают каждый от своего кнопочного поста вмонтированные в дверцу щита (две кнопки пуск, стоп((управление освещением). Необходимо установить шестой кнопочный пост(две кнопки пуск, стоп) на некотором расстоянии от щита для включения и отключения одновременно всех пускателей. Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать?
eugevict
Цитата(Антон1988 @ 10.2.2022, 20:52) *
Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать?

И где ваша схема ?
Shura_with_KINEF
Я так понимаю, что схема самая, что ни на есть обычная с самоподхватом умноженная на пять групп.
Добавляем в щит два промежуточных реле с переключающими группами не меньше пяти. в одном используем размыкающие контакты, это будет К6, в другом замыкающие - К7. А дальше собираем обычную схему управления контактором двумя пультами, тольк вместо пяти вторых пультов будут контактные группы этих реле. Смотрим схему одной из пяти групп в щите. Управляем этими реле выносным пультом с кнопками пуск и стоп, только используем в обеих кнопках замыкающие группы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Логика будет такая: выносным пультом можно всё включить и всё выключить, вне зависимости от количества включенных групп кнопками на щите.
Кнопками на щите можно управлять группами так, как будто выносного пульта нет.

Вместо реле можно использовать любые контакторы с навесными приставками минимальной величины.
Антон1988
Shura_with_KINEF, Спасибо за ответ. Я так понимаю если цепь управления - общая фаза, то можно ограничится одним промежуточным реле на 5 групп , продублировав пусковые кнопки разомкнутыми контактами реле















































Электромонтёр
Цитата
Логика будет такая: выносным пультом можно всё включить и всё выключить, вне зависимости от количества включенных групп кнопками на щите.
Кнопками на щите можно управлять группами так, как будто выносного пульта нет.
Чтото тут не вяжется одно с другим. Автору по моему надо всего лишь одним выносным пускателем как рубильником отключать все остальные. Наверное чтобы облегчить жизнь охраникам включающим и выключающим освещение.
Shura_with_KINEF
Антон1988, алгоритм работы предложенного мной варианта изложен. Если хотите ограничится включением или выключением одной кнопкой, соответственно можно оставить одно или другое реле.

Фаза общая, не общая, всё равно. В реле или доп.контакторах сухие контакты(!), т.е. не привязаны к конкретной фазе в щите, в чём и прелесть.