Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59140 ![]() |
Доброго времени суток. В электрощите имеется 5 пускателей которые работают каждый от своего кнопочного поста вмонтированные в дверцу щита (две кнопки пуск, стоп((управление освещением). Необходимо установить шестой кнопочный пост(две кнопки пуск, стоп) на некотором расстоянии от щита для включения и отключения одновременно всех пускателей. Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2338 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3174 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Я так понимаю, что схема самая, что ни на есть обычная с самоподхватом умноженная на пять групп.
Добавляем в щит два промежуточных реле с переключающими группами не меньше пяти. в одном используем размыкающие контакты, это будет К6, в другом замыкающие - К7. А дальше собираем обычную схему управления контактором двумя пультами, тольк вместо пяти вторых пультов будут контактные группы этих реле. Смотрим схему одной из пяти групп в щите. Управляем этими реле выносным пультом с кнопками пуск и стоп, только используем в обеих кнопках замыкающие группы. Логика будет такая: выносным пультом можно всё включить и всё выключить, вне зависимости от количества включенных групп кнопками на щите. Кнопками на щите можно управлять группами так, как будто выносного пульта нет. Вместо реле можно использовать любые контакторы с навесными приставками минимальной величины. -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59140 ![]() |
Shura_with_KINEF, Спасибо за ответ. Я так понимаю если цепь управления - общая фаза, то можно ограничится одним промежуточным реле на 5 групп , продублировав пусковые кнопки разомкнутыми контактами реле
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Цитата Логика будет такая: выносным пультом можно всё включить и всё выключить, вне зависимости от количества включенных групп кнопками на щите. Чтото тут не вяжется одно с другим. Автору по моему надо всего лишь одним выносным пускателем как рубильником отключать все остальные. Наверное чтобы облегчить жизнь охраникам включающим и выключающим освещение.
Кнопками на щите можно управлять группами так, как будто выносного пульта нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3174 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Антон1988, алгоритм работы предложенного мной варианта изложен. Если хотите ограничится включением или выключением одной кнопкой, соответственно можно оставить одно или другое реле.
Фаза общая, не общая, всё равно. В реле или доп.контакторах сухие контакты(!), т.е. не привязаны к конкретной фазе в щите, в чём и прелесть. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |