Андрей энергетик
28.1.2022, 22:06
Проблема с включением выключателя, встаёт на фиксацию через раз. Терминал управления пишет несанкционированное отключение, что означает не фиксация выключателя. Регулировка выключателя в плане зазоров блока управления, усиление и ослабление пружины ни к чему не привели. Цепи отключения проверены и исключены, как возможная проблема. В чём ещё может быть проблема?
stydent64
29.1.2022, 1:23
Возможно бракованный (уставший до нЕльзя) механизм фиксации? Просто не срабатывает механика - как вариант..
Обычно влияют кинематика, регулировка тяг, исправность масляного буфера.
Андрей энергетик
29.1.2022, 3:13
Гидравлический буфер, не брали во внимание. Спасибо, учтём