![]() ВВ ВР35НТ-35-25/1600 УХЛ1 , Проблемы с эксплуатацией |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ВВ ВР35НТ-35-25/1600 УХЛ1 , Проблемы с эксплуатацией |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2022 Пользователь №: 59349 ![]() |
Проблема с включением выключателя, встаёт на фиксацию через раз. Терминал управления пишет несанкционированное отключение, что означает не фиксация выключателя. Регулировка выключателя в плане зазоров блока управления, усиление и ослабление пружины ни к чему не привели. Цепи отключения проверены и исключены, как возможная проблема. В чём ещё может быть проблема?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Возможно бракованный (уставший до нЕльзя) механизм фиксации? Просто не срабатывает механика - как вариант..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Обычно влияют кинематика, регулировка тяг, исправность масляного буфера.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2022 Пользователь №: 59349 ![]() |
Гидравлический буфер, не брали во внимание. Спасибо, учтём
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 4:04 |
|
![]() |