Цитата(Alger @ 25.1.2022, 12:30)

Кабель нагреется и автомат сработает?
Нагрев кабеля и сработка автомата - вещи никак не связанные. У автомата нет датчика температуры того кабеля, к которому он подключен. Автомат срабатывает от "нагрева самого себя", если пропускаемый через него ток выше того, на который он рассчитан.
Нагрев самого кабеля зависит от многих факторов, в том числе и от условий прокладки. Недаром в тех.документации для проектировщиков нет коротких и таких приятных глазу ответов: кабель сечением таким-то на такой-то ток. Такие короткие и простые ответы есть в рекламно-технических табличках, которыми пользуются продавцы. Обычно там цифры "с запасом", и если не кроить, и не пытаться перехитрить самого себя, то ими можно пользоваться в несложных случаях.
а. Что будет в вашем случае - лучше всего попробовать эксперимент в реале. Заодно и скуку развеете.
б. Ничем плохим не чревато (по сравнению с 1,5 кв.). В клемму автомата влезет.