Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение 1.5 кабеля к 16А втомату.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Alger
Добрый день уважаемые форумчане!
Скажите пожалуйста что будет если:
а. К автомату 16А подключить кабель 1.5 кв. и дать нагрузку 3.5 кв. Кабель нагреется и автомат сработает? Или кабель будет греться и автомат не сработает?
б. К автомату 16 А подключить кабель 4 кв. Чем это чревато?
Спасибо!
Dimka1
Цитата(Alger @ 25.1.2022, 12:30) *
Добрый день уважаемые форумчане!
Скажите пожалуйста что будет если:
а. К автомату 16А подключить кабель 1.5 кв. и дать нагрузку 3.5 кв. Кабель нагреется и автомат сработает? Или кабель будет греться и автомат не сработает?
б. К автомату 16 А подключить кабель 4 кв. Чем это чревато?
Спасибо!

Если Вам заняться нечем, то можете попробовать
Roman D
3,5 квт это примерно 16 а. Не отключится никогда.
Чтоб автомат вообще (далеко не каждый) когда-нибудь отключился, в теории надо более 18 А. Гарантировано - 23, и то до срабатывания может пройти часа два.
Гость_Дачник_*
Цитата(Alger @ 25.1.2022, 12:30) *
Кабель нагреется и автомат сработает?
Нагрев кабеля и сработка автомата - вещи никак не связанные. У автомата нет датчика температуры того кабеля, к которому он подключен. Автомат срабатывает от "нагрева самого себя", если пропускаемый через него ток выше того, на который он рассчитан.
Нагрев самого кабеля зависит от многих факторов, в том числе и от условий прокладки. Недаром в тех.документации для проектировщиков нет коротких и таких приятных глазу ответов: кабель сечением таким-то на такой-то ток. Такие короткие и простые ответы есть в рекламно-технических табличках, которыми пользуются продавцы. Обычно там цифры "с запасом", и если не кроить, и не пытаться перехитрить самого себя, то ими можно пользоваться в несложных случаях.
а. Что будет в вашем случае - лучше всего попробовать эксперимент в реале. Заодно и скуку развеете.
б. Ничем плохим не чревато (по сравнению с 1,5 кв.). В клемму автомата влезет.
Alger
Большая благодарность вам за информацию!
Shura_with_KINEF
Цитата(Гость_Дачник_* @ 25.1.2022, 13:17) *
Нагрев кабеля и сработка автомата - вещи никак не связанные. У автомата нет датчика температуры того кабеля, к которому он подключен. Автомат срабатывает от "нагрева самого себя", если пропускаемый через него ток выше того, на который он рассчитан...
б. В клемму автомата влезет.

Биметаллическая пластина в автомате не плохой датчик температуры и в купе с тонкой жилой кабеля может снизить ток сработки.
А 4 квадрата в клемму автомата то влезет, а вот в клемму бытовой розетки может не получится, если, конечно, предполагается такое подключение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.