![]() Подключение 1.5 кабеля к 16А втомату. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение 1.5 кабеля к 16А втомату. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.1.2022 Пользователь №: 59332 ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане!
Скажите пожалуйста что будет если: а. К автомату 16А подключить кабель 1.5 кв. и дать нагрузку 3.5 кв. Кабель нагреется и автомат сработает? Или кабель будет греться и автомат не сработает? б. К автомату 16 А подключить кабель 4 кв. Чем это чревато? Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста что будет если: а. К автомату 16А подключить кабель 1.5 кв. и дать нагрузку 3.5 кв. Кабель нагреется и автомат сработает? Или кабель будет греться и автомат не сработает? б. К автомату 16 А подключить кабель 4 кв. Чем это чревато? Спасибо! Если Вам заняться нечем, то можете попробовать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
3,5 квт это примерно 16 а. Не отключится никогда.
Чтоб автомат вообще (далеко не каждый) когда-нибудь отключился, в теории надо более 18 А. Гарантировано - 23, и то до срабатывания может пройти часа два. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Кабель нагреется и автомат сработает? Нагрев кабеля и сработка автомата - вещи никак не связанные. У автомата нет датчика температуры того кабеля, к которому он подключен. Автомат срабатывает от "нагрева самого себя", если пропускаемый через него ток выше того, на который он рассчитан.Нагрев самого кабеля зависит от многих факторов, в том числе и от условий прокладки. Недаром в тех.документации для проектировщиков нет коротких и таких приятных глазу ответов: кабель сечением таким-то на такой-то ток. Такие короткие и простые ответы есть в рекламно-технических табличках, которыми пользуются продавцы. Обычно там цифры "с запасом", и если не кроить, и не пытаться перехитрить самого себя, то ими можно пользоваться в несложных случаях. а. Что будет в вашем случае - лучше всего попробовать эксперимент в реале. Заодно и скуку развеете. б. Ничем плохим не чревато (по сравнению с 1,5 кв.). В клемму автомата влезет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.1.2022 Пользователь №: 59332 ![]() |
Большая благодарность вам за информацию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3198 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Нагрев кабеля и сработка автомата - вещи никак не связанные. У автомата нет датчика температуры того кабеля, к которому он подключен. Автомат срабатывает от "нагрева самого себя", если пропускаемый через него ток выше того, на который он рассчитан... б. В клемму автомата влезет. Биметаллическая пластина в автомате не плохой датчик температуры и в купе с тонкой жилой кабеля может снизить ток сработки. А 4 квадрата в клемму автомата то влезет, а вот в клемму бытовой розетки может не получится, если, конечно, предполагается такое подключение. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |