Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Alger
сообщение 25.1.2022, 12:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 59332



Добрый день уважаемые форумчане!
Скажите пожалуйста что будет если:
а. К автомату 16А подключить кабель 1.5 кв. и дать нагрузку 3.5 кв. Кабель нагреется и автомат сработает? Или кабель будет греться и автомат не сработает?
б. К автомату 16 А подключить кабель 4 кв. Чем это чревато?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 25.1.2022, 12:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Alger @ 25.1.2022, 12:30) *
Добрый день уважаемые форумчане!
Скажите пожалуйста что будет если:
а. К автомату 16А подключить кабель 1.5 кв. и дать нагрузку 3.5 кв. Кабель нагреется и автомат сработает? Или кабель будет греться и автомат не сработает?
б. К автомату 16 А подключить кабель 4 кв. Чем это чревато?
Спасибо!

Если Вам заняться нечем, то можете попробовать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.1.2022, 12:51
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11187
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



3,5 квт это примерно 16 а. Не отключится никогда.
Чтоб автомат вообще (далеко не каждый) когда-нибудь отключился, в теории надо более 18 А. Гарантировано - 23, и то до срабатывания может пройти часа два.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 25.1.2022, 13:17
Сообщение #4





Гости






Цитата(Alger @ 25.1.2022, 12:30) *
Кабель нагреется и автомат сработает?
Нагрев кабеля и сработка автомата - вещи никак не связанные. У автомата нет датчика температуры того кабеля, к которому он подключен. Автомат срабатывает от "нагрева самого себя", если пропускаемый через него ток выше того, на который он рассчитан.
Нагрев самого кабеля зависит от многих факторов, в том числе и от условий прокладки. Недаром в тех.документации для проектировщиков нет коротких и таких приятных глазу ответов: кабель сечением таким-то на такой-то ток. Такие короткие и простые ответы есть в рекламно-технических табличках, которыми пользуются продавцы. Обычно там цифры "с запасом", и если не кроить, и не пытаться перехитрить самого себя, то ими можно пользоваться в несложных случаях.
а. Что будет в вашем случае - лучше всего попробовать эксперимент в реале. Заодно и скуку развеете.
б. Ничем плохим не чревато (по сравнению с 1,5 кв.). В клемму автомата влезет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alger
сообщение 25.1.2022, 18:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 59332



Большая благодарность вам за информацию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 25.1.2022, 18:35
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3198
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость_Дачник_* @ 25.1.2022, 13:17) *
Нагрев кабеля и сработка автомата - вещи никак не связанные. У автомата нет датчика температуры того кабеля, к которому он подключен. Автомат срабатывает от "нагрева самого себя", если пропускаемый через него ток выше того, на который он рассчитан...
б. В клемму автомата влезет.

Биметаллическая пластина в автомате не плохой датчик температуры и в купе с тонкой жилой кабеля может снизить ток сработки.
А 4 квадрата в клемму автомата то влезет, а вот в клемму бытовой розетки может не получится, если, конечно, предполагается такое подключение.


--------------------
Вернуться в начало страницы