Bryan Holland
21.1.2022, 19:29
Коллеги. Столкнулся с проблемой. Практически (~7 лет) новая БКТП. 2 ТР ТМГ 1000 кВА. Без нагрузки выдают идеально симметричные фазные и линейные напряжения (230/400). После включения нагрузки (25ти этажный МКД) начинаются скачки напряжения, плюс напряжение в РУ 0.4 кВ ТП повышается (240/420)
Трансформаторы испытавали. Обрывов нулей нигде нет. С контуром все в порядке. Загрузка трансформаторов процентов на 30 от номинала.
Вопрос. Могут ли приемники потребителя выдать такой эффект (повышение напряжения в источнике питания) и за счет чего.
Спасибо.
sasha4312
21.1.2022, 20:52
Если нагрузка 30%, попробуйте питать от трансформаторов по отдельности и от параллельно-включенных.
Кстати, а трансформаторы питаются от одного источника, или от разных?
Bryan Holland
21.1.2022, 21:39
Цитата(sasha4312 @ 21.1.2022, 20:52)
Если нагрузка 30%, попробуйте питать от трансформаторов по отдельности и от параллельно-включенных.
Кстати, а трансформаторы питаются от одного источника, или от разных?
Перевод нагрузок на Т-1, Т-2 делали. В параллель не входим - запрет. Источники питания разные
А на высокой стороне все норм?
sasha4312
21.1.2022, 22:54
Я предложил попробовать в параллель и порознь, с включенным и выключенным вторым, чтобы попробовать понять где возникает эффект, на высокой стороне, или исключительно в нагрузке, или в этом участвуют обмотки трансформаторов.
Я знаю два варианта подъема напряжения. Первый это коротыш, он отпадает, так как Вы пишете, что внимательно проверили все линейные и фазные напряжения и трансформаторы недогружены и перекоса по фазам нет. И второй это режим близкий к резонансу. Резонанс может быть на высокой стороне, на низкой, с участием трансформаторов и без.
Попробуйте хотя-бы померить косинус фи. Хотя при активной исключительно нагрузке он как и при резонансе - единица.
в горле кость
22.1.2022, 12:54
Цитата(Bryan Holland @ 21.1.2022, 19:29)
Вопрос. Могут ли приемники потребителя выдать такой эффект (повышение напряжения в источнике питания) и за счет чего.
Спасибо.
Что там за потребители? Сейчас в МКД может быть что угодно.. Вплоть до мини-завода по обогащению урана..
Чудес не бывает, однако...
Цитата(Bryan Holland @ 21.1.2022, 21:39)
Перевод нагрузок на Т-1, Т-2 делали. В параллель не входим - запрет. Источники питания разные
Т.е. у вас две секции и на обоих одинаковый "эффект" или только на одной?
А что с реактивной мощностью? И чем мерили напряжение? У нас MZC-304 "с ума сходил" если подключали к частотнику с рекуперацией, может в доме тоже такие лифты? Или светодиодное осевщение?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.