![]() Повышение напряжение в РУ 0.4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повышение напряжение в РУ 0.4 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2018 Пользователь №: 54883 ![]() |
Коллеги. Столкнулся с проблемой. Практически (~7 лет) новая БКТП. 2 ТР ТМГ 1000 кВА. Без нагрузки выдают идеально симметричные фазные и линейные напряжения (230/400). После включения нагрузки (25ти этажный МКД) начинаются скачки напряжения, плюс напряжение в РУ 0.4 кВ ТП повышается (240/420)
Трансформаторы испытавали. Обрывов нулей нигде нет. С контуром все в порядке. Загрузка трансформаторов процентов на 30 от номинала. Вопрос. Могут ли приемники потребителя выдать такой эффект (повышение напряжения в источнике питания) и за счет чего. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если нагрузка 30%, попробуйте питать от трансформаторов по отдельности и от параллельно-включенных.
Кстати, а трансформаторы питаются от одного источника, или от разных? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2018 Пользователь №: 54883 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А на высокой стороне все норм?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Я предложил попробовать в параллель и порознь, с включенным и выключенным вторым, чтобы попробовать понять где возникает эффект, на высокой стороне, или исключительно в нагрузке, или в этом участвуют обмотки трансформаторов.
Я знаю два варианта подъема напряжения. Первый это коротыш, он отпадает, так как Вы пишете, что внимательно проверили все линейные и фазные напряжения и трансформаторы недогружены и перекоса по фазам нет. И второй это режим близкий к резонансу. Резонанс может быть на высокой стороне, на низкой, с участием трансформаторов и без. Попробуйте хотя-бы померить косинус фи. Хотя при активной исключительно нагрузке он как и при резонансе - единица. Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.1.2022, 23:30 |
![]() |
|
Гость_в горле кость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.12.2016 Пользователь №: 50650 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
А что с реактивной мощностью? И чем мерили напряжение? У нас MZC-304 "с ума сходил" если подключали к частотнику с рекуперацией, может в доме тоже такие лифты? Или светодиодное осевщение?
-------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 19:30 |
|
![]() |