Господа испытатели Помогите разобраться.
Есть офисное здание. Нужно испытать мегоомметром сеть освещения. Понимаю, что нужно отключить все светодиодные светильники (более 1000 штук). Как я понял, никто этим не занимается, пишут липовые протоколы.
Как Вы (на практике) испытываете осветительные сети?

Shapiton
Цитата(garrin33 @ 12.1.2022, 17:26) *
Господа испытатели Помогите разобраться.
Есть офисное здание. Нужно испытать мегоомметром сеть освещения. Понимаю, что нужно отключить все светодиодные светильники (более 1000 штук). Как я понял, никто этим не занимается, пишут липовые протоколы.
Как Вы (на практике) испытываете осветительные сети?

Неа.
Испытываем.
Отдаёшь вводной ноль. Теперь вся сеть твоя.
sasha4312
Добавлю, после отключения от щита входного N, на всякий случай проверяю тестером, чтобы отходящие N и фаза не звонились с PE, были не соединены. Если соединены, пишу дефектовку, или ищу где. Если не соединены, проверяю мегером ноль и фазу. С силовыми щитами также, N и PE не должны соединяться после разделения на вводе в здание.
НИР
Цитата(Shapiton @ 12.1.2022, 19:32) *
Неа.
Испытываем.
Отдаёшь вводной ноль. Теперь вся сеть твоя.


Интересно, измерение относительно земли понятно, и как мерите сопротивление изоляции между фазой и нулём? Снимаете лампочки?
Shapiton
Цитата(НИР @ 13.1.2022, 6:05) *
Интересно, измерение относительно земли понятно, и как мерите сопротивление изоляции между фазой и нулём? Снимаете лампочки?

Выключить выключатели, например.
с2н5он
тогда участок будет не проверен, халтура
Shapiton
Цитата(с2н5он @ 13.1.2022, 12:26) *
тогда участок будет не проверен, халтура

Есть такое. "Четвертинка" в халтуре в такое схеме.
Delta
Между фазой и нулем современное освещение померить нереально, не отключив все светильники. Поэтому только до выключателя.
Новый ГОСТ позволят снизить напряжение до 250 В, иногда помогает. когда какой-нибудь блок питания "висит"...
Поэтому откидываем ноль и пытаемся получить адекватное значение, которое и пишем во все столбцы протокола art.gif
garrin33
Цитата(Delta @ 18.1.2022, 0:07) *
Между фазой и нулем современное освещение померить нереально, не отключив все светильники. Поэтому только до выключателя.
Новый ГОСТ позволят снизить напряжение до 250 В, иногда помогает. когда какой-нибудь блок питания "висит"...
Поэтому откидываем ноль и пытаемся получить адекватное значение, которое и пишем во все столбцы протокола art.gif

Подскажите, если не трудно, какой новый ГОСТ?
Delta
ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 пункт 6.4.3.3
Цитата
Сопротивление изоляции должно быть измерено:

a) между токоведущими проводниками и

b) между токоведущими проводниками и защитным проводником, присоединенным к заземляющему устройству.

Когда это целесообразно, при выполнении этого измерения проводники, находящиеся под напряжением, могут быть соединены между собой. На практике может оказаться необходимым выполнить это измерение в процессе монтажа электроустановки до подключения оборудования.

Если цепь содержит оборудование, которое может повлиять на результат, измерение должно выполняться только между токоведущими проводниками, соединенными между собой, и землей.

То есть имеем право не отключать нагрузку, между фазами мерим только на приемо-сдаточных, а лучше после прокладки кабеля в процессе монтажа (я обычно так и делал - перед подключением кабеля измерял изоляцию между жилами и записывал). Впрочем не далее как в декабре "стрельнул" кабель, "задранный" при прокладке (в таком состоянии объект приняли) и похоже ещё один на подходе на этом же объекте...
Чуть ниже в том же пункте
Цитата
Если отключение такого оборудования нецелесообразно по практическим соображениям (например, фиксированно установленных штепсельных розеток, содержащих УЗИП), значение испытательного напряжения отдельной цепи может быть понижено до 250 В постоянного тока, но сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм.

Кстати про откидывание нейтрали там же
Цитата
Для улучшения условий измерения нейтральный проводник должен быть отключен от главного заземляющего зажима [главной заземляющей шины (ГЗШ)].
В системах TN-C измерение следует выполнять между токоведущими проводниками и PEN-проводником.

Старый ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006)
в этом плане понятнее, но такого "ценного" пункта в нём нет, хотя в целом похоже
Цитата
а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди "два к двум" относительно друг друга.

Примечание - На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов;

б) между каждым из токоведущих проводников и "землей".

Примечания

1 В системе заземления TN-C PEN-проводник рассматривают как часть "земли".

2 Во время испытания фазный и нулевой рабочий проводники могут быть соединены вместе

Про откидывание нейтрали и измерение на землю тоже есть
Цитата
Если в состав цепи входят электронные приборы, то должно быть измерено сопротивление изоляции между соединенными вместе фазными и нулевым рабочим проводниками и "землей".

Примечания

1 Эта мера предосторожности необходима в связи с тем, что проведение испытания без соединения токоведущих проводников может привести к повреждению электронных приборов.

2 Для измерения нейтральный проводник должен быть отделен от защитного проводника.

3 В системах TN-C измерение проводят между токоведущими проводниками и PEN-проводником.

4 В пожароопасных помещениях сопротивление изоляции измеряют между токоведущими проводниками. На практике может возникнуть необходимость провести измерение во время монтажа электроустановки до подключения оборудования.

И кстати приложение Н старого ГОСТ
Цитата
Н.4 В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытаний электроустановок.

противоречит новому
Цитата
6.4.4.2 В случае приемо-сдаточных испытаний расширения или модификации существующей установки отчет может содержать рекомендации об уместных исправлениях и улучшениях.
6.5.3.3 Отчет может содержать рекомендации по ремонту и модернизации установки для приведения ее, насколько возможно, в соответствие с действующими стандартами.

Сроки испытаний остались, а пункт про сроки хранения отчетов пропал
Цитата
Н.5 Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной организации не менее шести лет.
garrin33
Цитата(Delta @ 18.1.2022, 22:00) *
ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 пункт 6.4.3.3

То есть имеем право не отключать нагрузку, между фазами мерим только на приемо-сдаточных, а лучше после прокладки кабеля в процессе монтажа (я обычно так и делал - перед подключением кабеля измерял изоляцию между жилами и записывал). Впрочем не далее как в декабре "стрельнул" кабель, "задранный" при прокладке (в таком состоянии объект приняли) и похоже ещё один на подходе на этом же объекте...
Чуть ниже в том же пункте

Кстати про откидывание нейтрали там же

Старый ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006)
в этом плане понятнее, но такого "ценного" пункта в нём нет, хотя в целом похоже

Про откидывание нейтрали и измерение на землю тоже есть

И кстати приложение Н старого ГОСТ

противоречит новому

Сроки испытаний остались, а пункт про сроки хранения отчетов пропал

Спасибо, очень выручили.