Господа испытатели Помогите разобраться.
Есть офисное здание. Нужно испытать мегоомметром сеть освещения. Понимаю, что нужно отключить все светодиодные светильники (более 1000 штук). Как я понял, никто этим не занимается, пишут липовые протоколы. Как Вы (на практике) испытываете осветительные сети? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Господа испытатели Помогите разобраться. Есть офисное здание. Нужно испытать мегоомметром сеть освещения. Понимаю, что нужно отключить все светодиодные светильники (более 1000 штук). Как я понял, никто этим не занимается, пишут липовые протоколы. Как Вы (на практике) испытываете осветительные сети? Неа. Испытываем. Отдаёшь вводной ноль. Теперь вся сеть твоя. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Добавлю, после отключения от щита входного N, на всякий случай проверяю тестером, чтобы отходящие N и фаза не звонились с PE, были не соединены. Если соединены, пишу дефектовку, или ищу где. Если не соединены, проверяю мегером ноль и фазу. С силовыми щитами также, N и PE не должны соединяться после разделения на вводе в здание.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 12.1.2022, 19:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Интересно, измерение относительно земли понятно, и как мерите сопротивление изоляции между фазой и нулём? Снимаете лампочки? Выключить выключатели, например. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда участок будет не проверен, халтура
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
тогда участок будет не проверен, халтура Есть такое. "Четвертинка" в халтуре в такое схеме. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Между фазой и нулем современное освещение померить нереально, не отключив все светильники. Поэтому только до выключателя.
Новый ГОСТ позволят снизить напряжение до 250 В, иногда помогает. когда какой-нибудь блок питания "висит"... Поэтому откидываем ноль и пытаемся получить адекватное значение, которое и пишем во все столбцы протокола ![]() Сообщение отредактировал Delta - 17.1.2022, 23:09 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.8.2021 Пользователь №: 58787 ![]() |
Между фазой и нулем современное освещение померить нереально, не отключив все светильники. Поэтому только до выключателя. Новый ГОСТ позволят снизить напряжение до 250 В, иногда помогает. когда какой-нибудь блок питания "висит"... Поэтому откидываем ноль и пытаемся получить адекватное значение, которое и пишем во все столбцы протокола ![]() Подскажите, если не трудно, какой новый ГОСТ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 пункт 6.4.3.3
Цитата Сопротивление изоляции должно быть измерено: a) между токоведущими проводниками и b) между токоведущими проводниками и защитным проводником, присоединенным к заземляющему устройству. Когда это целесообразно, при выполнении этого измерения проводники, находящиеся под напряжением, могут быть соединены между собой. На практике может оказаться необходимым выполнить это измерение в процессе монтажа электроустановки до подключения оборудования. Если цепь содержит оборудование, которое может повлиять на результат, измерение должно выполняться только между токоведущими проводниками, соединенными между собой, и землей. То есть имеем право не отключать нагрузку, между фазами мерим только на приемо-сдаточных, а лучше после прокладки кабеля в процессе монтажа (я обычно так и делал - перед подключением кабеля измерял изоляцию между жилами и записывал). Впрочем не далее как в декабре "стрельнул" кабель, "задранный" при прокладке (в таком состоянии объект приняли) и похоже ещё один на подходе на этом же объекте... Чуть ниже в том же пункте Цитата Если отключение такого оборудования нецелесообразно по практическим соображениям (например, фиксированно установленных штепсельных розеток, содержащих УЗИП), значение испытательного напряжения отдельной цепи может быть понижено до 250 В постоянного тока, но сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм. Кстати про откидывание нейтрали там же Цитата Для улучшения условий измерения нейтральный проводник должен быть отключен от главного заземляющего зажима [главной заземляющей шины (ГЗШ)]. В системах TN-C измерение следует выполнять между токоведущими проводниками и PEN-проводником. Старый ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) в этом плане понятнее, но такого "ценного" пункта в нём нет, хотя в целом похоже Цитата а) между токоведущими проводниками, взятыми по очереди "два к двум" относительно друг друга. Примечание - На практике эти измерения могут быть выполнены только в процессе монтажа электроустановок до присоединения электроприборов; б) между каждым из токоведущих проводников и "землей". Примечания 1 В системе заземления TN-C PEN-проводник рассматривают как часть "земли". 2 Во время испытания фазный и нулевой рабочий проводники могут быть соединены вместе Про откидывание нейтрали и измерение на землю тоже есть Цитата Если в состав цепи входят электронные приборы, то должно быть измерено сопротивление изоляции между соединенными вместе фазными и нулевым рабочим проводниками и "землей". Примечания 1 Эта мера предосторожности необходима в связи с тем, что проведение испытания без соединения токоведущих проводников может привести к повреждению электронных приборов. 2 Для измерения нейтральный проводник должен быть отделен от защитного проводника. 3 В системах TN-C измерение проводят между токоведущими проводниками и PEN-проводником. 4 В пожароопасных помещениях сопротивление изоляции измеряют между токоведущими проводниками. На практике может возникнуть необходимость провести измерение во время монтажа электроустановки до подключения оборудования. И кстати приложение Н старого ГОСТ Цитата Н.4 В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытаний электроустановок. противоречит новому Цитата 6.4.4.2 В случае приемо-сдаточных испытаний расширения или модификации существующей установки отчет может содержать рекомендации об уместных исправлениях и улучшениях. 6.5.3.3 Отчет может содержать рекомендации по ремонту и модернизации установки для приведения ее, насколько возможно, в соответствие с действующими стандартами. Сроки испытаний остались, а пункт про сроки хранения отчетов пропал Цитата Н.5 Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной организации не менее шести лет.
Сообщение отредактировал Delta - 18.1.2022, 21:05 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.8.2021 Пользователь №: 58787 ![]() |
ГОСТ Р 50571.16-2019/ МЭК 60364-6:2016 пункт 6.4.3.3 То есть имеем право не отключать нагрузку, между фазами мерим только на приемо-сдаточных, а лучше после прокладки кабеля в процессе монтажа (я обычно так и делал - перед подключением кабеля измерял изоляцию между жилами и записывал). Впрочем не далее как в декабре "стрельнул" кабель, "задранный" при прокладке (в таком состоянии объект приняли) и похоже ещё один на подходе на этом же объекте... Чуть ниже в том же пункте Кстати про откидывание нейтрали там же Старый ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) в этом плане понятнее, но такого "ценного" пункта в нём нет, хотя в целом похоже Про откидывание нейтрали и измерение на землю тоже есть И кстати приложение Н старого ГОСТ противоречит новому Сроки испытаний остались, а пункт про сроки хранения отчетов пропал Спасибо, очень выручили. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |